| | | | | 下载看了下非常好的资料多谢楼主在新年里给我们发这么好的资料! |
|
|
|
| | | | | 谢谢楼主的帮助,有更详细的变压器设计资料吗?如,根据功率的大小以及兼顾成本,如何选择磁芯,包括磁芯的尺寸! |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 更正: 原文:^B是效率取0.8
更正为:^n是效率取0.8
请大家见谅,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 计算了4个不同功率现成OK的开关电源,按照楼主的方法计算出的参数非常接近。以前用其他公式计算出的
参数与实际差距特大,真是晕死,还有以前的公式要换算单位,经常搞错。
非常感谢,我们初学者就需要这样实在的技术, 所以呼吁论坛少点理论多点实际吧 |
|
|
|
| | | | | | | 大家好,我想请教一个问题,我很早就在网上看到一个反激开关电源的公式,
以楼主老师的21V3A为例
峰值电流Ipk=2Po/Vs*Dmax=2*63/210*0.45
Ipk=0.27A
原边电感Lp=Vs*Dmax*Ts/Ipk=210*0.45*16.66/0.27
Lp=5831uH
为什么电感量差这么远啊?按楼主文章的公式计算电感是1.4mH,请高手解答,谢了。。 |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109861
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45922
积分:109861 版主 | | | | | 呵呵,你再算算你第一个公式,你的值算错了,而且你的计算是按照断续模式来计算的。楼主是按照临界连续模式来计算的,肯定有差别,给你个从别地方下载的资料,是乞力马扎罗的雪写的吧,其中对于这两种方式有讲解,你看看。
反激变压器的设计.pdf |
|
|
| | | | | | | | | | | 那请问是用连续来算好呢还是断续模式来算好呢?实际设计当中怎么验证确定计算出来的感量是最合适的呢? |
|
|
| | | | | | | | | | | 王工!Lp=Vs*Dmax*Ts/Ipk公式中的Ipk改成Δ(P2-P1)应就是连续模式的算法了吧 |
|
|
| | | | | | | | | | | 一个是以断续模式计算,一个是以临界模式来计算。 假如,这个电路高低压的时候 在CCM跟DCM模式直接切换,那我变压器应该怎么绕? 是该已断续模式来计算,还是以临界模式来计算呢,因为2个模式都会出现,更关键的是2个模式绕出来的变压器 参数不一样。 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | 我还在继续编写后续部分,并附有实测波形,PCB照片,着重实际,有兴趣的朋友可以参考。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 太感谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!好人啊!!!!!!!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 谢谢楼主,搞开关电源太需要你这样的啦,这样技术才能进步 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 文中有多处错误,
更正,AP=[(Po/^n+Po)*10000]/2*^B*Fs*1000*J*Ku)
第二版已经完稿,计算更全面,有依据,波型图,工程报告,客户反馈信息,
由于第一版的时间关系,错误太多,希望大家谅解. |
|
|
|
| | | | | | | | | 等待,期望能早日能有实际的设计实例资料.学习计设反激变压器设计. |
|
|
| | | | | | | | | 楼主不用这样说这样已经对我们来说很受用了
谢谢支持并期待你的第二版! |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 感谢版主提供好资料给我们学习,但请问:对公式AP=[(Po/^n+Po)*10000]/2*^B*Fs*1000*J*Ku)是怎样估算出来的?(特别是分母中的“2”) |
|
|
| | | | | | | | | 请问楼主您一个问题:您上面用AP法算出来是0.738 mm4,为何不选EE30/30/7(AP是0.7455)呢?而您是选的比算出来的大了一倍的EE3528 |
|
|
| | | | | | | | | | | 计算出来的结果一般只是起到参考的作用,实际设计的时候,还需要考虑窗口面积,散热等很多方面的问题,如果条件允许的话,选大一些的磁芯还是比较合适的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 很久没过来看了..最空比较清闲..也听说有沙龙.....过来看看... |
|
|
|
|
|
|
| | | | | 我也来顶PADS2005PCB !
期待您的第二版!!! |
|
|
| | | | | | | 你们做电源都要靠计算的吗?我从来不搞什么算的,同样做的稳定, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 本人在急着做新工程项目,车载LCD,时间不足,第二版还剩客户对该12V63W电源的反馈信息没整理了,我不是只做电源的,还有其它项目做,请大家见谅,该网站高手如云,请大家多向各位版主学习,他们才是真正的老师.等我把这个项目做完了,一定把完整的第二版上传,大家可以与我联系15989148598(最好短信联系) 谢谢大家的支持! |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 你的一根0.339mm的线分成两根0.18的线并绕,一根1.0mm的线分成4根0.25的线并绕不对吧?0.339mm的线完全满足趋肤深度,直接用就行了。要用双线并绕应该是0.339/根号2=0.24mm.一根1.0mm的线分成4根的话就是1.0/根号2/根号2=0.5mm,即:1根1.0mm=4根0.5mm. |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 输出3A的电流用4根0.25的线我个人觉得线包一定温度高,我的计算是0.25mm线=0.125*0.125*3.14*7=0.34A*4=1.36A,过3A会过热的公式是导线截面积*7A/m2
|
|
|
|
|
| | | | | 感谢楼主非常好的指导性资料!!
支持也期待大侠的第二版!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 学习ing.............................. |
|
|
| | | | | 学习ing.............................. |
|
|
|
| | | | | 我下载的怎么就10页pdf?似乎刚开头就没有了,是我电脑下载的问题还是本来就这些啊?好多的计算还都没说呢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 如果输入电容的计算公司跟我在别的地方看的不一样,按这样算的话,算一个单端85VAC输入,输出90W的电源,计算出来的容量是:51.9156uF,请问这是怎么回事?? |
|
|
|
|
|
| | | | | 楼主及大侠们:
我是新手。我看了楼主的文章中有以下问题不理解。请说明指点以下:
1》文中的 计算连续模式时的副边峰值电流.
^Isp=Io/(1-Dmax)+(^IsB/2) 《===公式怎么推导出来的?怎么理解跟临界时^IsB的关系?……^Isp是指的是峰值?还是电流的变化值?
^Isp=3A/(1-0.45)+(8.72A/2)
^Isp=9.81A
2)原边匝数 Np=Lp*^Ipp/(^B*Ae) 《===式中的Lp怎么要取临界电感了? ?……而^Isp怎么又要取 连续模式时的峰值电流?
Np=1434uH*1.257A/(0.2*84.8)
Np=106.28T
以上问题请大家解答?
小弟水平有限,请大家多多指教》见笑了
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | 楼主出系列的.
反激.
正激.
半桥.
全桥.
LLC.
DC DC.电脑周边电源. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 期待第二版,看这 一个实际的比看好多理论 的强百倍 期待第二版 |
|
|
|
| | | | | | | 中国要像老兄这种无私奉献的人,是少了,要向老兄学习,技不在高,在于分享,共同讨论,共同进步 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 很实用,期待实例资料,谢谢楼主 dingddddddd |
|
|
| | | | | 版主,我是新手,我看到你的这个公式,我有疑问的,还请热心的版主帮忙解释下,你的面积计算法:AP=[(Po/^n+Po)*10000]/2*^B*Fs*1000*J*Ku)
我不知道你的分母为什么要*2,另外有一个*1000
我在看张占松的开关电源书里面,AP计算法有公式是这样的:
AP=[(Po/^n+Po)*10000]/Ko*^B*Fs*1000*KJ*Kf)的1/(1+X)次方,Kj是电流密度比例系数,Kf是波形系数,方波是4,这个公式我还是能理解的,谢谢了,是不是你用了什么比较折中的计算公式,谢谢 |
|
|
| | | | | | | Pt=PIN+PO
AP=Pt*10/(2△B*Fs*J*Ku) △B=0.2-0.35,J=200A,Ku=0.25(不需要*10000,因为后面的FS直接用65KHZ,而不用650000)这样简化计算数字.
Iob=0.8*Io
N=Vin/Vout*D/(1-D)=Vin*D/Vout/(1-D)
Isb=2Iob/(1-D)
Ls=Vout*(1-D)*Ts/△Isb
Lp=N*N*Ls
Ipk=2*Po/D/Vinmin
Np=Lp*Ipk/△B/Ae
Ns=Np/N
以上为各人总结...请高人指点! |
|
|
| | | | | 补充一下,我刚才的提问,你的*1000我知道是怎么回事了,是频率65*1000,但是Kf指波形系数在你的公式里面没有体现,我想问一下,是不是一般变压器设计都不会用到这个值呢,因为这个指的影响毕竟还是有几倍的,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 不错,终于有一个全貌学习设计,楼主很忙啊,新版还没有上传 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 什么意思?不是上传在帖子里吗?难道第二版还限量发行? |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 刚刚毕业
有个llc的案子
打算用你的资料学习下
怎么群共享里面没有啊
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 加不進去呀,807767905 請幫忙審核一下 謝謝!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 楼主,你的占空比为什么初步设置在0.45,而且我看到另外两种算法,一个是精通开关电源设计上的算法,一种是乞力马扎罗的雪老师写的,每个互相验证一下都不是很相似,能不能把后续的资料给我 |
|
|
| | | | | | | 这个是经验值,精通开关电源是根VOR设定来确认占空比,悬着不同的VOR 以及脉动电流系数都会对结果照成影响。占空比影响圈数比,脉动系数影响线径,以及感值。 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 请问楼主你设计的反激式开关电源反馈电压取值和反馈电流取值是根据什么? |
|
|
| | | | | 您好!我是新来的,对您的LED设计资料特别感兴趣,加不进群了,请问楼主如何才能获得 |
|
|
| | | | | 前辈 这个公式适合临街模式还是断续又或则连续模式? |
|
|
| | | | | 为什么要计算连续时候的峰值电流?此片文章不是说的临界模式吗? |
|
|
| | | | | | | 临界电流 IoB=0.8*Io=0.8*3A=2.4A,,,中请问下,B是什么 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 我想问一下,光耦的光敏三极管输出,为什么一端连着一组单独的绕组再连着芯片的电源脚。 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | 本公司招充电器工程师一名,要求懂电源原理,会画板就行了, 目前在职做技术员的 助理的 只要会画板,不需要很精通,电路都比较简单的 都可以联系我 工作地点在 东莞大朗 非诚勿扰 13662789794 QQ98676936
|
|
|
|
|
| | | | | | | 楼主大哥,真的是大好人,让我这个毛头小子真的是大开眼见。感谢楼主大哥,你让我这个毛头对这个行业又有信心了。。非常感谢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|