1、接地编织层或金属带宽而扁的导线比同样横截而积的圆导线具有较小的电感。作为优先的选择参考,可以使用:扁平金属带;带有扁平接地端子的扁平编织层;圆形、多股绞线的跳线。2、印制电路板(PCB)接地垫片。为了建立一个更直接的低阻扰电磁干扰电流接收器,需要使用接地垫片。通常在树脂型垫片中间有一个弹簧夹,用以在一边的OV铜板上和加一边PCB的安装底盘上提供较强的可靠压力。由于弹簧是铜锡材料制成的,电气接触性能良好,接触电阻为mΩ数量级。
3、地阻抗减小,垫高的金属底板接地衬垫。为了减少传导瞬态干扰的输入和周围环境射频场对系统的影响,可以通过设置室内参考接地板或接地网络加以改善。通过这种方法,可以很容易地在高达几百MHz的频率上达到20dB的改善,也可以减少在同一个房间里的不同设备之间的地电位偏差。
收藏收藏5
zhaoyg0825
  • 积分:1372
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:301
积分:1372
LV6
高级工程师
  • 2017-6-10 11:09:46
  • 倒数4
 
读完了   学习了  不过有错别字
lpqlwan
  • 积分:2282
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:197
积分:2282
LV8
副总工程师
  • 2017-6-11 07:44:58
  • 倒数3
 
学习了,谢谢分享。
舒行科
  • 积分:3482
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:536
积分:3482
LV8
副总工程师
  • 2017-6-11 09:19:56
  • 倒数2
 
这些方法都不错,不过也可以采用铜柱。或者多点接地。
gxg1122
  • 积分:9036
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:1255
积分:9036
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-6-21 17:10:58
  • 倒数1
 
多点接地。也可以采用铜箔大面积接地。