世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论 技术经验

器件焊盘间距小于安全距离

[复制链接]
查看: 6237 |回复: 16
1
one-piece
  • 积分:2552
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:422
积分:2552
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 09:52:23
举个例子:
       SMA封装的二极管,焊盘间距大约2mm左右,耐压600V,这里就存在一个问题了,按照GB4793.1-2007标准说,电压大于300V电气安全距离大于3mm,那如果是这样的300V加在二极管两端,不是不满足安全间隙要求了么?
再举个例子:
       TO-252封装的MOS管 Vds=650V,但是DS之间的焊盘间距才2个mm多,用在母线300V的开关电源上,这颗MOS可以用么?不考虑Id;
       个人觉得不可用,因为焊盘间距没有满足要求,但是既然产品出来了就说明是符合要求的,所以...不可描述...凌乱了...
跪求大神们解答
one-piece
  • 积分:2552
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:422
积分:2552
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 09:53:14
 
自顶一贴,在线等大神,哈茶
阎不乐
  • 积分:7891
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:213
积分:7891
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 10:25:41
 
先顶下,我也不知道,等大神
deep_thought
  • 积分:6804
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1126
积分:6804
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 10:54:19
 
没研究过你提到的标准,一般常用的适用于ITE(信息技术设备)标准是GB4943, 对应于国际的IEC60950标准。
标准对于距离要求,有爬电距离和空气距离要求。
对于爬电距离,又根据绝缘类别分为:功能绝缘距离,基本绝缘距离,加强绝缘距离。而这些距离要求除了跟电压有关外,还跟板材的CTI,环境污染等级有关。有对应表格可以查的。
你提到的二极管距离,基于安规角度看,如果它不跨在L和N线上,并且对其做开路,短路测试没有安全问题,那么就只有功能绝缘要求了,而安规不管控功能绝缘距离的。设计者自己根据各自公司的设计指引来规定这个功能绝缘距离。
根据经验,对于CTI 600或以上的板材,如果使用环境不恶劣,比如手机充电器,2mm是可以耐600V的功能绝缘的。就好像600V TO-220的MOSFET的引脚跟部的距离,一般都不到2mm. 也是可以的。如果环境恶劣,需要加大距离,或附加绝缘,或加绝缘胶水或环氧树脂灌封。

one-piece
  • 积分:2552
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:422
积分:2552
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 11:24:33
 
针对GB4943,有个不是很理解的地方,工作电压和额定电源电压怎么理解?
我是做电机控制器的,可以理解为逆变器,想请您看下下面两个附件,现在主要对最小的电气间隙这个值存在疑问

电气间隙和爬电距离的计算.pdf

1.46 MB, 下载次数: 185, 下载积分: 财富 -2

电子产品检测中电气间隙和爬电距离的确定.pdf

402.17 KB, 下载次数: 183, 下载积分: 财富 -2

deep_thought
  • 积分:6804
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1126
积分:6804
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 13:54:36
  • 倒数7
 
额定电源电压就是指输入电压的额定交流有效值或者直流输入值。比如单相输入220VAC, 三相输入380VAC。工作电压,是指电路中任意两端实际量测出来的值,有峰值和有效值2个结果。这个电压并不一定等于输入额定电压。因为电路有阻抗,有升压,有降压电路等。


dqp05
  • dqp05
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:156
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:4
积分:156
LV2
本网技师
  • 2020-12-15 20:14:23
  • 倒数3
 
学习了
nc965
  • 积分:92948
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27163
积分:92948
版主
  • 2017-6-28 11:18:35
 
可上传GB4793.1-2007标准
one-piece
  • 积分:2552
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:422
积分:2552
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 11:28:28
 
不知道如何理解工作电压和额定电压
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3317
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:756
积分:3317
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 12:05:44
  • 倒数10
 
工作电压与安全电压是两码事,安规距离要求的是对地的,比如你的高压部分对你的机壳;
你高压部分比如正负母线之间,2mm足够了。
解释如下:
一次电路与一次电路之间按基本绝缘,如GB4943.1-2011 表2K
你单相输入的电源,经过PFC后你的母线电压约为400V
通常来说,我们风冷的电源按材料组别2,污染等级3,
此时,420V的峰值工作电压,对应基本绝缘B为2.0;


2k.jpg
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3317
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:756
积分:3317
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 12:15:22
  • 倒数9
 
其实,真以打耐压论,常温常压下,1mm打1KV绝对没有问题。
one-piece
  • 积分:2552
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:422
积分:2552
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 12:25:38
  • 倒数8
 
确实听到过这样子的说法,可设计的时候按照标准的花1mm肯定是不够的,这该怎么解释呢;
我的电池电压是345V,3相全桥,频率10k,就是不知道这个标准适合同步电机驱动的电气间隙设计么?
gxg1122
  • 积分:9036
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:1255
积分:9036
LV8
副总工程师
  • 2017-7-4 12:51:25
  • 倒数6
 
楼主参照国标设计就行了。允许的情况建议留余量空间
阿甘
  • 阿甘
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3062
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:374
积分:3062
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-10-3 17:30:50
  • 倒数1
 
学习了
xcf930217
  • 积分:173
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:9
积分:173
LV2
本网技师
  • 2018-3-5 08:37:54
  • 倒数5
 
学习了,谢谢解释。
kaisachaoren
  • 积分:468
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:40
积分:468
LV6
高级工程师
  • 2020-4-12 07:49:05
  • 倒数4
 
学习一下
davidwang
  • 积分:2502
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:287
积分:2502
LV8
副总工程师
  • 2020-12-16 08:40:53
  • 倒数2
 
有点偷换概念。要判定高压与相邻位置之间的耐压要求,是根据电路和PCB放置位置决定的;2mm打绝缘高压3KV是没有任何问题的;
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号