| | | | | 没研究过你提到的标准,一般常用的适用于ITE(信息技术设备)标准是GB4943, 对应于国际的IEC60950标准。
标准对于距离要求,有爬电距离和空气距离要求。
对于爬电距离,又根据绝缘类别分为:功能绝缘距离,基本绝缘距离,加强绝缘距离。而这些距离要求除了跟电压有关外,还跟板材的CTI,环境污染等级有关。有对应表格可以查的。
你提到的二极管距离,基于安规角度看,如果它不跨在L和N线上,并且对其做开路,短路测试没有安全问题,那么就只有功能绝缘要求了,而安规不管控功能绝缘距离的。设计者自己根据各自公司的设计指引来规定这个功能绝缘距离。
根据经验,对于CTI 600或以上的板材,如果使用环境不恶劣,比如手机充电器,2mm是可以耐600V的功能绝缘的。就好像600V TO-220的MOSFET的引脚跟部的距离,一般都不到2mm. 也是可以的。如果环境恶劣,需要加大距离,或附加绝缘,或加绝缘胶水或环氧树脂灌封。
|
|
|
| | | | | | | 针对GB4943,有个不是很理解的地方,工作电压和额定电源电压怎么理解?
我是做电机控制器的,可以理解为逆变器,想请您看下下面两个附件,现在主要对最小的电气间隙这个值存在疑问
|
|
|
| | | | | | | | | 额定电源电压就是指输入电压的额定交流有效值或者直流输入值。比如单相输入220VAC, 三相输入380VAC。工作电压,是指电路中任意两端实际量测出来的值,有峰值和有效值2个结果。这个电压并不一定等于输入额定电压。因为电路有阻抗,有升压,有降压电路等。
|
|
|
|
|
|
| | | | | 工作电压与安全电压是两码事,安规距离要求的是对地的,比如你的高压部分对你的机壳;
你高压部分比如正负母线之间,2mm足够了。
解释如下:
一次电路与一次电路之间按基本绝缘,如GB4943.1-2011 表2K
你单相输入的电源,经过PFC后你的母线电压约为400V
通常来说,我们风冷的电源按材料组别2,污染等级3,
此时,420V的峰值工作电压,对应基本绝缘B为2.0;
|
|
|
| | | | | | | 其实,真以打耐压论,常温常压下,1mm打1KV绝对没有问题。
|
|
|
| | | | | | | | | 确实听到过这样子的说法,可设计的时候按照标准的花1mm肯定是不够的,这该怎么解释呢;
我的电池电压是345V,3相全桥,频率10k,就是不知道这个标准适合同步电机驱动的电气间隙设计么?
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 有点偷换概念。要判定高压与相邻位置之间的耐压要求,是根据电路和PCB放置位置决定的;2mm打绝缘高压3KV是没有任何问题的;
|
|
|