請問驅動與 電流變壓器如何看飽和

[复制链接]
查看: 872 |回复: 15
1
car537
  • car537
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1234
  • |
  • 主题:53
  • |
  • 帖子:312
积分:1234
LV6
高级工程师
  • 2018-1-22 11:53:09
10问答币
請問驅動與 電流 變壓器 如何 看飽和
請問這兩個目前溫度量測 接近一百度。

可以從甚麼方面 判斷他接近飽和??

有高手可以請教嗎

謝謝


Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2018-1-22 12:16:51
 
看电流。
car537
  • car537
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1234
  • |
  • 主题:53
  • |
  • 帖子:312
积分:1234
LV6
高级工程师
  • 2018-1-22 12:22:43
 
CT圈數  是  1 比100   <CORE是EE10.2> ,  230vac input  , output  1500W.
何仙公
  • 积分:10010
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1607
积分:10010
版主
  • 2018-1-22 13:53:47
 
不是饱和引起的吧,你1圈的线够不够粗
car537
  • car537
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1234
  • |
  • 主题:53
  • |
  • 帖子:312
积分:1234
LV6
高级工程师
  • 2018-1-22 16:36:17
  • 倒数10
 
1圈的 線勁是用 1.0  一條繞製的 。

二次測試用0.1*2 條 繞一百圈
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2018-1-22 14:11:18
 
看两边电流是不是成比例变化。
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2018-1-22 15:35:32
 
最近接触一个案例,也是近百度,结果不是磁芯问题,是导线问题,用利兹线立马冷却下来。
car537
  • car537
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1234
  • |
  • 主题:53
  • |
  • 帖子:312
积分:1234
LV6
高级工程师
  • 2018-1-22 22:34:04
  • 倒数9
 
你說一次側用利兹线,還是二次側??


何仙公
  • 积分:10010
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1607
积分:10010
版主
  • 2018-1-23 08:37:23
  • 倒数8
 
二次侧不需要很粗, 1根就可以了。还有就是可以调整下比例,比如2:XX。这样有利于降低磁损
car537
  • car537
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1234
  • |
  • 主题:53
  • |
  • 帖子:312
积分:1234
LV6
高级工程师
  • 2018-1-23 09:42:13
  • 倒数7
 
目前一次測的線勁是用 1.0  一條 繞一圈 。

二次測是用0.1*1 條 繞一百圈

AE=0.12cm^2   Fosc=70Khz ,  LLC input=400V  / output=1.5Kw

用於LLC一次測的偵測電流感測器。  你說改變成  一次測 1.0  一條 繞2圈,二次測還是用0.1*1條 繞100圈嗎??

圈數比為 Np:Ns= 2:100  對嗎????????
何仙公
  • 积分:10010
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1607
积分:10010
版主
  • 2018-1-23 14:02:13
  • 倒数5
 
没有规定必须是1:100  或2:100  掌握算法就行,随意调整
car537
  • car537
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1234
  • |
  • 主题:53
  • |
  • 帖子:312
积分:1234
LV6
高级工程师
  • 2018-1-23 14:41:26
  • 倒数4
 
所以目前 先朝向,一次測 加粗 線徑 從 1.0mm  變成 2.0mm嚕
何仙公
  • 积分:10010
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1607
积分:10010
版主
  • 2018-1-23 16:58:14
  • 倒数3
 
那是解决铜热,磁热没有解决
car537
  • car537
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1234
  • |
  • 主题:53
  • |
  • 帖子:312
积分:1234
LV6
高级工程师
  • 2018-1-23 20:47:50
  • 倒数2
 
所以  用1.0 mm 繞一次測 2Ts  ,二次測 0.1mm ,100Ts 這樣會比較好。???



car537
  • car537
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1234
  • |
  • 主题:53
  • |
  • 帖子:312
积分:1234
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-1-29 15:30:07
  • 倒数1
 
目前大概解決了。   二次測的電流為 130mA,   1:100圈數比。 所以電流一次測約 13A, 量測了一下DCR 值約4.2mR

所以一次測的線徑 1.0mm 太細了
admin
  • 积分:32471
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8895
积分:32471
管理员
  • 2018-1-23 13:12:45
  • 倒数6
 
工程师朋友回复如下:

l        电流互感器
l        电流互感器本身不是发热器件,最大可能发热的是原边1匝的导体直径,电流密度不能过大,另外磁芯材质尽量不用高导的,高导材质虽然用在电流互感器上,性能更好,但温度稳定性不好,在100度时稳定性更差,建议用功率材质。
l        一般来说电流互感器很少饱和,除非二次侧的匝数很少

驱动变压器也基本同上

或许是周边器件传导过来的热源,因为两个器件都不是发热器件

驱动变压器看看加点圈数看看是否有变化


热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号