| | | | | | | 手册上有给的,线膨胀系数 [m/(m•K)]:≤260×10的-6次方但是不知道怎么样了解这个参数。请指点
|
|
|
| | | | | | | | | 与其他材料(PCB板、机壳)的膨胀系数尽可能接近即可。
|
|
|
| | | | | | | | | 意思是260PPM,通俗讲就是260/1000000 (百万分之二百六十)
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 之前做过一个小批量,当时只是灌封变压器,这小批量用了一年多,但是没有听说过由于灌封胶发热膨胀导致变压器损坏
|
|
|
|
| | | | | 关于灌封胶的线性膨胀系数和内应力对电源的影响:1:线性膨胀系数:固体物质的温度每升高1℃时,其单位长度的伸长量,几乎所有固体都具备热胀冷缩的特性,只是程度不同,例如铁轨、水泥公路等;
2 :内应力:可以理解为物体受热或者其他外力时内部体积变化造成的挤压力或者拉力,例如一个橡胶固体的内应力要比一个金属固体的内应力要小的多;
例如,日系车为什么外壳做的这么薄,俗话说日系三大脆:雅阁、天籁、凯美瑞,车企美其名曰:之所以做薄是因为,在车辆遭受撞击之后,收到的外力容易被吸收,换做话讲,假如人是坐在一个铁块里,同样的速度遭受撞击瞬时承受的撞击力确实会很大,因为撞击力几乎没有被任何物体吸收;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
正题:
因此灌封胶对电源的影响有两方面,一个是线性膨胀系数,一个是硬度,硬度越高相对应的内应力就越大,在硅胶选型的时候一定要注意,因为我们之前就 碰到过这样的问题,胶水固化后,机子进行通电老化,结果导致变压器磁芯开裂,主要还是因为灌封胶固化后的硬度高,常规的灌封胶固化后硬度大多走在邵氏A55左右,有些厂家能达到邵氏A70,选型时在导热率不打折的前提条件下最好把硬度控制在邵氏A50以下,甚至更低,
|
|
|