三相四线的单相电源供电,火线和零线4KV浪涌过不去了

[复制链接]
查看: 1955 |回复: 45
1
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 14:28:10
10问答币
啊求助一下大佬,火线和零线4KV浪涌过不去了下面是部分原理图,比较简单,因为受到产品体积限制
二极管使用的是反向耐压2KV的
然后MOS管是芯片内置的
电源上还有一个RCD回路



月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 14:53:19
 
这个是部分原理图
1614667951(1).jpg
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2021-3-3 11:04:51
 
再加点电抗(比如差模共模)就过了
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 11:19:14
 
电感电容吗
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2021-3-3 14:05:43
  • 倒数7
 
电感,电容你有了
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 14:24:40
  • 倒数6
 
之前在每相进线处有加过电感,不太行
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2021-3-3 17:29:02
  • 倒数4
 
加在电容处
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-4 17:10:07
  • 倒数3
 
请问这个参数应该怎么选择
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
最新回复
  • 2021-3-4 20:26:57
  • 倒数1
 
差模常规考虑,感量大于主电感即可
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 14:55:15
 
这个是开关电源的RCD回路
1614668090(1).jpg
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 14:57:09
 
顶一下 求助大佬
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-3-2 15:41:21
 
坏了什么元件?功率不大的话加大NTC阻值
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 15:46:14
 
15W的开关电源,三相的整流二极管都坏了,电源芯片和电解电容也坏了
是不是因为整流后压敏电阻太大了
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 15:49:15
 
火线整流后的那根PCB线都被炸出来了
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-3-2 16:06:23
 
从2KV开始打,然后逐渐增0.5KV,同时监控滤波电容上的电压(用差分探头,示波器不接地)
看最先坏的元件时什么,然后逐步改善
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 16:36:31
 
好的好的 我这边试一试
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 16:49:55
 
有看到NTC的计算公式
R>=E*1.414/Im
E是线路电压,Im是浪涌电流

我使用的是5欧姆的NTC
打浪涌的话,是要用2KA的浪涌电流计算吗
电压是用浪涌电压还是正常的线路电压
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-3-2 17:41:37
 
雷击仪内阻2ohm,流过MOV的电流越小MOVMOV残压就越小, MOV残压再同通过NTC,ESR分压
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 09:55:56
 
哦哦那我这边加大一下NTC,分多一点残压试试
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-3-3 10:07:51
 
你不要EMC元件吗?要的话,电感的DCR,CX1都有吸收电压的作用。
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 10:14:03
 
主要体积受限然后就很多都没用
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-3-3 10:20:12
 

你先得把改元件F1=3.15A/250V ,整流管用1200V/2A,电容用550V or 600V耐压
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 11:22:54
 
想请问一下,保险丝电流是怎么得出来的
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-3-3 11:27:30
 
你没什么元件限流,输入又那么高电压,打4kV的浪涌电流肯定很大,3.15A的保险丝I^2t才够
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 14:25:46
  • 倒数5
 
内阻为2ohm,4KV的浪涌有2KA的浪涌电流,这么算的话,那保险丝的I2t需要到80才行
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 15:48:01
 
我在想是不是用小一号压敏就能过
用561K压敏是还考虑如果三相不平衡,火线和零线之间电压达到380V的情况
langtuodianzi
  • 积分:3197
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3197
LV8
副总工程师
  • 2021-3-2 17:20:36
 
首先可考虑将压敏电阻的参考电压选的低一点,比如20D471K。其次可采用压敏电阻与气体放电管LT-B8G600L串联支路来取代单个压敏电阻,这样降低其残压和箝位水平。
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-2 17:35:03
 
这个有想过
但是现在就是考虑三相不平衡的情况,火线和零线之间的电压可能会达到380V的情况
如果选用471压敏的话,三相不平衡时压敏会发生炸裂

没有大地的话,可以加放电管吗?
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:1997
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2021-3-2 23:50:57
 
11111.jpg 功率不是很大,这个电路可能是个不错的选择。
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 09:57:49
 
后端使用681的压敏,725V的MOS管应该扛不住吧?
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:1997
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2021-3-3 10:23:42
 
在380V输入时电容电压就接近600V,可以考虑900V的MOS,另由RC吸收能量,那个压敏也许起不到作用。
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 10:32:21
 
那这样说,电容电压也不行
725VMOS管是电源芯片内置的
外置MOS管一个是体积一个是成本
可以外面串一个MOS管分压那种吗
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:1997
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2021-3-3 10:42:46
 
1、这种产品还差那一两块的成本吗?
2、400V单棵电容肯定是不行的。
3、既然用于高压就应完全按高压来设计,ST好像有一棵集成1200V MOS控制芯片,具体型号我也不清楚了。
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 11:23:40
 
好的 我找找看集成型的高压MOS管芯片
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 12:06:59
 
这个V和W是不是直接通了
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:1997
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2021-3-3 12:21:25
 
15楼的图片确实画错了,应该把整流桥输出正负接在一起。
好处是只要有任意两跟线接通就可以保证供电。

下图是在你的电路基础上增加一只电阻,用于缓冲与吸收雷击能量
1111.jpg
因为这个电路不会有380V整过去,所以只需400V耐压电容就可以了。
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 12:29:05
  • 倒数10
 
那请问电阻是用NTC还是保险电阻,或者一般的电阻都可以?
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:1997
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2021-3-3 12:38:18
  • 倒数9
 
最好用保险电阻
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 13:12:47
  • 倒数8
 
哦哦我看一下,关键主要还是体积有限
langtuodianzi
  • 积分:3197
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3197
LV8
副总工程师
  • 2021-3-3 09:36:23
 
L、N之间采用压敏电阻串联气体放电管。
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 09:58:42
 
主要是位置有限,放不下
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 09:59:55
 
最好的话就是只改参数,体积太受限了
easterner
  • 积分:179
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:6
积分:179
LV2
本网技师
  • 2021-3-4 19:41:29
  • 倒数2
 

四线每根串联一颗线绕电阻,相线与N线之间的压敏用561改821,桥整每个位置用两颗2KV的串联,电解电容用两颗450V的串联,MOS用900V的,线路距离合理,这样就可以过差模4KV了。
不知道你电源的具体规格,满足体积的前提一定要能满足性能,抛开性能谈体积意义不大。
卷子
  • 积分:116
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:116
LV2
本网技师
  • 2021-3-3 10:09:30
 
是不是绝缘间距没把握好
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 10:19:08
 
相与相之间的间距有到8MM,我怀疑会不会是整流二极管两个焊盘太近,导致整流前后间距不够,只有2.4MM
月三分
  • 积分:254
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:30
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2021-3-3 10:20:56
 
就是这两个二极管都裂开炸掉的情况
1614737975(1).jpg
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号