主题:  电源输出工频纹波偏大
希望这张求助帖不是传说中的无图无真相,呵呵!波形是保存了的,但是忘记拿回来 了。是这样的,今天实测了一下手头的这个电源,输出30V/90A,纹波为270mv,主要是原边耦合到副边的工频包络,领导对这个纹波偏大的现象很是不满意,问有什么可以改善的方法。主电路的一些基本参数先告诉大家:输入是另外一个厂家做的PFC模块,其输出BUCK电容为4个470U的,390V的时候大概有25V的纹波,我这里只做DC/DC,移相控制,输出电容用了6个2200U的并联,不知道这个容量对于这个功率等级是否合适?在轻载时纹波是比较小的,但是满载时,工频纹波包络便出来了,于是我立即想到了以下几招:加大了原边峰值模式的作用;提高了一下控制回路PI 的零点频率;但是貌似这两招都上去了,效果不是很明显,大概也就低了20mv吧,距离要求相聚甚远。大家说说有什么好方法!谢谢

倒数8
 

有图吗朋友?


 
倒数7
 
最好来个图吧?

 
倒数6
 

呵呵,看来只能周一再上图了,U盘放在了单位没有带回来,晕


 
倒数5
 

老调重弹, 图来拉!

1. 图1是空载时的纹波:

 

 

2.图2为满载时候的纹波,可以看到,工频包罗轮廓很大,有些怪怪的感觉,大家看看可以通过什么方法来改善这种纹波:

 


[本帖最后由 powercontrol 于 2011-05-30 09:55 编辑
 
倒数4
 
图贴上啦,求大家帮忙了。

 
倒数3
 
零点放到多少Hz? 你采用什么拓扑?

 
倒数2
 
本人的偏见哈,工频抑制是不是应该在PFC上多想想办法?DC/DC有点困难吧,可以试着加大TL431的电流

 
倒数1
 
关注中啊,怎么大师们都没来