| | | | | 同一个电池,逆变成两个不同的AC,能不短路吗?两个不同的逆变电路,除非完全一样,否则就像1.5V电池与2.5V电池并联。 |
|
|
| | | | | | | 呵呵,谢谢1楼回答。问题是逆变后电路并没有并联啊?能详细说说么? |
|
|
| | | | | | | | | 我不是说把输出并联,如果输出幅频不一样,那肯定会炸机的,这个可以肯定 |
|
|
| | | | | | | | | 由于两个AC逆变电路不会完全一样,频率幅度相位都不会完全一样,所以即使没有负载,也会短路的。 |
|
|
| | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 是的,我没有搞并机,如果并机的话幅频是一样的,这里只是共用电池。在同一个电网上不管什么机器输入都是并联的,想不通的是为什么共用电池就不行,我们在输出端没有任何关系啊,可以看原理图 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 偶的意思是说,一个电池,逆变的两个AC的开关管子,只有在完全一样的情况下,才会正常工作,但器件参数不会完全一样。试想某一时刻,一个应该截至的管子,延时截止,而另一个AC逆变的管子提前在该导通的时刻导通,则就形成了电池的短路,而先烧的就是管子。毕竟你不接N就不会出现炸机的嘛!
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 电池电压先经过PFC升到BUS电压,再由BUS电压逆变成AC,所以逆变管不同步也毫无关系,因为在这部分电路跟电池没联系了。至于共地问题我再在电路板看看有什么问题再回答你,呵呵 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不矛盾,电池后面无论接入神马电路,都不能保证,因为两个逆变的不同管子,不会同时导通,一旦动作时间不同,电池出现短路而烧毁管子的情况就会出现。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你的回答有道理,我特意看了各个地关系。发现如下:
输入跟输出是共N线的,与BUS电压参考地也是共的,而电池负跟这些没关系。
所以就像你说的动作不同步也不会出现短路情况。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "电池后面无论接入神马电路,都不能保证"
电池与逆变桥如果是采用的隔离结构呢? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 呵呵,不是这样说法,看电路。如果管子是并联的就可以,串在一块就不行,我这个电池升压管子是串的,你看看发的那个电路图就知道啦。现在电路设计都不是这样了,而是模块化,都是共用电池的了 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 隔离?只有一个电池供电,你要隔离的话,另一个电源从何而来呢? |
|
|
|
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | 交流输入整流后给电池充电,电池逆变做输出?旁路是如何接的?在接入交流输入的时候旁路开关处于什么状态? |
|
|
| | | | | | | | | | | 问题一个一个来
1.交流输入整流后给电池充?不是这样的,这是不可能的。如果整流就接电池充电,要考虑问题是充电电流,电压。ups本来有独立的充电器。
再个市电输入时就切换市电模式,电池逆变停止。
2.旁路是如何接的?在接入交流输入的时候旁路开关处于什么状态?正常情况下(市电模式,电池模式)接通逆变,不跳旁路 |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | | | | 1、我知道,我的意思是,交流输入给电池充电是通过什么电路实现的?应该没有隔离吧?
2、有市电输入切市电,切换电路是什么样子的?
你说只要接入N线,不合开关就烧,那么你的市电输入开关是双P的话,不合开关N线也没接入UPS吧? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 谢谢你回答。
1.充电是市电通过桥堆整流,这里就是隔离了,整流后由3844和变压器变直流,这个也隔离了。
2.切换是由SCR控制,电路可以看到,控制信号从控制板过来。
3.是的,刚开始N线也没接入UPS,就是说刚开始共用电池两台机都正常开起来了,只要接上输入N线就炸了 |
|
|
|
| | | | | | | 那是因為你市電接上後兩台UPS通過N線短接在一起,UPS PFC就有可能通過N線短路,然後就跟樓主說的一樣,起飛 |
|
|
| | | | | | | | | 请问同一个电网中有哪台机器输入N线L线不是接在一起的? |
|
|
| | | | | | | | | | | 但是你的電池共用強制在兩台UPS之間形成了一個短路啊 |
|
|
|
| | | | | 今早有两台UPS,一台输出就另一台输入,另一台输出就接市电,只要第一台市电一上电就跳闸,原因是第一台输出LN线接反,导致市电LN反接了。我想说的是会不会UPS共用一个电池组是类似问题? |
|
|
|
| | | | | 看着拓扑回路才能分析,原理图上找不到原因,说明你分析不到位。 |
|
|