在设计高频电感时,计算漆包线的线径如何选取?
查看一些资料上的计算方法,有的是按最大工作电流有效值计算,有的是按最大工作电流峰值计算。(看到一款PHILIPS产品的PFC电感是按最大工作电流有效值计算)
能折中选取计算吗?
收藏收藏
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
  • 2013-7-3 13:12:50
  • 倒数4
 
常规的问题,多想下明白了.
限制线径的因素是什么.或是说线大了或小了影响是什么?
shyshihouyun
  • 积分:5664
  • |
  • 主题:152
  • |
  • 帖子:2365
积分:5664
LV8
副总工程师
  • 2013-7-4 10:34:37
  • 倒数3
 
你要是知道线径每平方MM能走多大电流就OK了
wxwvov
  • wxwvov
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:285
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:10
积分:285
LV3
助理工程师
  • 2013-7-5 09:33:26
  • 倒数2
 
是按有效电流值计算还是按峰值电流值计算?
LN52CCW
  • 积分:152
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:21
积分:152
LV2
本网技师
最新回复
  • 2013-7-10 14:17:41
  • 倒数1
 
按有效值算就可以了。这个就是一个载流量、发热的问题。