在设计上要注意
1.对P-N端子间最大电源电压如果超过IPM手册VCC,则应追加制动电路抑制母线电压的上升。比如:PS21865 VCC=450V。
2.注意结合温度Tj的设计要求。结合温度不超过125度,散热片温度不超过100度。
3.IPM驱动电路(指加光耦隔离及反向器等)设计最关键的是上电后驱动端的电平应满足:对管都不导通为原则。
4.为了避免信号震荡,应在各输入端加RC退耦电路。
5.注意Fo信号的处理,如果是集电极开路型加上拉电阻。
6.为了保护DIP-IPM免受过高的浪涌电压,直流母线平滑电容与P和N1端子之间的接线应尽可能短,作为推荐在直流端子输入之间加小薄膜吸收电容(0.1-0.22Uf/600V)。
7.自举二极管耐压应在600V以上,恢复时间在100Ns
8.为了保护HVIC在控制电源的脚旁加稳压二极管(24V/1W)
9.注意选用的IPM是高电平驱动还是低电平驱动,是否需要加上拉或下拉。