10问答币
买了几个美国巨贵的SYNQOR模块MCOTS-C-270-28-FT-N-S,额定功率600W,输出28VDC,8K多一只,带电机负载降温到-55℃,工作一会就坏,常温没问题,电机一直放在高低温箱外面,求教损坏原因,原厂FAE等不起。
第一张CH1\CH3是电压波形,CH2\CH4是电流波形
第二张是CH2拉开抓的最大瞬态电流尖峰
第三张是厂家PDF上的电路
第四张是损坏模块解剖图(老板怒了,不返厂换了,直接自己拆解)
第五张是损坏的器件 [url=https://cdn13.21dianyuan.com/attachments/jpg/2014/08/16/140818272653ef29c616a91.jpg] [url=https://cdn13.21dianyuan.com/attachments/jpg/2014/08/16/140818281753ef2a21185e9.jpg] [url=https://cdn13.21dianyuan.com/attachments/jpg/2014/08/16/140818282653ef2a2a21670.jpg] [url=https://cdn13.21dianyuan.com/attachments/jpg/2014/08/16/140818284353ef2a3b1c464.jpg][/url][/url][/url][/url]
收藏收藏
pinleng
  • 积分:307
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:74
积分:307
LV4
初级工程师
  • 2014-8-17 09:24:15
 
不懂帮顶
zheng514
  • 积分:626
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:97
积分:626
LV6
高级工程师
  • 2014-8-18 12:34:08
 
没看懂第二级是个什么架构,交错正激?
电源模块来一个
  • 积分:148
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:24
积分:148
LV2
本网技师
  • 2014-12-5 16:48:50
 
DC-DC电源模块生产厂家,广州健特电子欢迎您!
小凡凡
  • 积分:3158
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:1175
积分:3158
LV8
副总工程师
  • 2014-12-5 23:31:06
 
可能是外围电路没做好,输入输出有没有另外接电解电容?
shiyunping
  • 积分:8984
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:3928
积分:8984
LV8
副总工程师
  • 2014-12-6 12:20:21
 
这个600W的电源一般是带电阻的安全额定功率,如果是带电机的话,只能带200W-300W的电机比较安全。从这个电源工作时间和烧毁的现象分析,应该是超载运行坏的。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2014-12-6 13:53:17
 
如果是超载,为什么常温没问题?
shiyunping
  • 积分:8984
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:3928
积分:8984
LV8
副总工程师
  • 2014-12-6 14:16:41
 
常温烘箱没有工作或工作时间很短,所以控制电路发热不严重没有烧毁,一但烘箱设置了温度,载放一下物件进去降温,工作时间烧长一些,就会烧毁电机的控制回路。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2014-12-6 15:24:51
 
你看清楚,谁告诉你常温工作时间很短?如果说低温工作1个小时出问题,那么常温至少是工作2个小时没问题的,否则楼主不会有这样的疑问。
要想帮助别人解决问题,先弄明白别人描述的是什么,而不是想当然。如果常温工作10分钟没问题,低温工作1小时出问题,你觉得楼主会来提问吗?
shiyunping
  • 积分:8984
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:3928
积分:8984
LV8
副总工程师
  • 2014-12-6 17:02:44
 
根据楼主的描述以及电源损坏图片,我的意见就是超载运行烧毁电源。你的意见是什么呢?
小凡凡
  • 积分:3158
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:1175
积分:3158
LV8
副总工程师
  • 2014-12-6 21:42:58
 
SYNQOR品牌、军品级、8000块一个的模块电源,可以肯定的是过热、过载都是烧不了的。应该严格按照应用说明来使用。
shiyunping
  • 积分:8984
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:3928
积分:8984
LV8
副总工程师
  • 2014-12-6 22:15:56
 
不要迷信军品的东西,如果电路没有精确的热保护。一样照烧不误。
荨麻草
  • 积分:9952
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:3436
积分:9952
版主
  • 2014-12-7 00:03:46
 
这与迷信不迷信没关系,Synqor的军品模块做的挺牛X的,厂长不是做这一行的可能没了解过,军工级的电源模块在出厂前要经过多少“变态”的测试...像thermal损坏这种低级的设计缺陷,synqor是不会犯的。
在这个应用里,有两点值得关注:
1.模块采用了同步整流(整流管具备双向导通的能力,需要注意pre-biased的问题)
2.负载是感性负载(电机,会出现反电动势)
设想一下,模块第一次启动,电机的反电动势触发了模块的OVP...紧接着,模块第二次启动,若此时输出电容上的电压没有被放掉呢?那么输出电流会发生倒灌的,紧接着拓扑上的mosfet会产生恶劣的电压应力,紧接着。。。


一种猜想。。。
zheng514
  • 积分:626
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:97
积分:626
LV6
高级工程师
  • 2014-12-30 12:34:48
  • 倒数10
 
好像是不可能的,因为这个是带share功能的,一般这种带share且副边是同步整流MOS的模块是有oring芯片来防止电流倒灌的,这个是比较常见的做法。当然synqor的模块有没有这样用我不是很清楚,这个是小弟的一点拙见,刚入行,呵呵,仅发表下自己的意见。
荨麻草
  • 积分:9952
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:3436
积分:9952
版主
  • 2015-1-1 21:41:33
  • 倒数9
 
是的,一般synqor的这种模块有两种型号,Ishare(可选),如果有oring mosfet阻止电流倒灌...如兄台所言。
还有一种情况,开关电源后面接感性负载,有没有可能把次级的控制IC打坏嘞?(一般的控制IC扛不住负压)
umeecho
  • 积分:323
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:20
积分:323
LV4
初级工程师
  • 2015-1-2 12:08:13
  • 倒数8
 
这应该是输入的BUCK级管子坏了的吧
zheng514
  • 积分:626
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:97
积分:626
LV6
高级工程师
  • 2015-1-8 12:37:48
  • 倒数7
 
常温没问题呢。。。。有负压的话,常温应该也会坏的吧。。。这个只是猜测 呵呵 不过低温出问题,不知道楼主的外围线路有什么呢,那个电流波形是输入电流么?看起来像振荡的样子,实在是看不清楚。。。。输出电压抓的也不清楚。。。。如果输入电流振荡,我觉得是不是要看看输入的问题,楼主的输入外围线路接了什么呢??如果有电解电容什么的,是不是要考虑下电解的低温特性较差,又或者是输入阻抗的问题呢。。。最好参考下synqor输入外加线路的要求。
zheng514
  • 积分:626
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:97
积分:626
LV6
高级工程师
  • 2015-1-8 12:43:01
  • 倒数6
 
贴上synqor的datasheet供参考,另外发个synqor关于输入外加滤波线路的要求,大家共同学习下。 MCOTS-C-270-28-FT_Datasheet.zip appnt_System_Instability.pdf

CFM_L
  • CFM_L
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:229
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:53
积分:229
LV3
助理工程师
  • 2015-4-6 17:56:59
  • 倒数5
 
对于砖模块电源,这种情况是必测项目(研发阶段),出现这种问题的情况几乎为零
CFM_L
  • CFM_L
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:229
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:53
积分:229
LV3
助理工程师
  • 2015-4-6 18:03:43
  • 倒数4
 
专业术语叫做PRE-BIAS,我司也做这种高压电源砖模块,有需要可以联系,可以与VICOR,SYQOR完美兼容,国内各大专业机构都有使用
荨麻草
  • 积分:9952
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:3436
积分:9952
版主
  • 2015-4-6 20:38:38
  • 倒数2
 
看来是模块行业前辈了,小弟接触模块的时间不长,还望多多指点呢
荨麻草
  • 积分:9952
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:3436
积分:9952
版主
  • 2015-4-6 20:32:02
  • 倒数3
 
pre-bias是模块电源的必测项目,这个了解,但一般的测试方法是在输出端外加一个独立电压源(一般为标称输出电压的90%),可是感性负载。。。这种情况,除非客户明确要求,一般很少测吧
话说大半年过去了,不知楼主的问题解决没,很想知道原因呢。。。
CFM_L
  • CFM_L
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:229
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:53
积分:229
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2015-4-6 22:00:48
  • 倒数1
 
PRE-BIAS条件下的黑盒白盒非常关键,做不好的话损坏问题时有发生,研发过程中必须仔细测试;感性负载确实无法模拟,如果有问题的话需要到客户端实际查看原因,不过像SYQOR这种公司说不准会不会有人来现场查看
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号