UPS电源干扰导致单片机工作不正常

[复制链接]
查看: 1211 |回复: 1
1
bamboo1071
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:0
积分:107
LV2
本网技师
  • 2014-11-20 10:16:12
10问答币
目前有一个项目,在UPS上增加显示模块,用单片机控制,单片机的供电由UPS提供的12V经过7805转为5V,UPS在市电工作时单片机电源正常,进入逆变以后电源也正常;但是在UPS状态变化即市电断开或UPS进入逆变时12V供电会出现干扰,导致单片机5V电源也出现干扰;UPS状态变化是会有接触器的动作;附上图片为逆变瞬间在5V上测得的波形,测得尖峰最高能达到34V

其中类似尖峰的波形周期大概在10us~44us之间,红色框图中放大后的波形如下图









该波形峰值之间的周期在16ns~26ns之间

如何才能是电压稳定在5V
在之前的调试中加过TVS,电感等没有明显效果,本人菜鸟,希望高手指点!




收藏收藏
dcac
  • dcac
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:320
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:79
积分:320
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2014-11-24 12:03:10
  • 倒数1
 
你继电器是12V供电吗