| | | | | 基尔霍夫第二定律,您可以理解为
电源电压=导线压降+末端电压;末端电压,就是您所想知道的X点电压;
|
|
|
| | | | | | | 谢谢您的回答,但是这里的FX是0-x段的磁势并不是整个回路的 |
|
|
| | | | | | | | | 或许我们在理解上有个误区
参考点,即文中所说的0点;
而习惯常认为的0点磁势就是0,不过这里的磁势是Fx;经过 x 段距离,x段距离所产生的磁损是 Ucx;则 x点的磁势,先对与参考点 0;则是不是Fx-Ucx呢?
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我的疑惑是FX与Ucx的区别?一个是Fx 0到X段的磁势,一个是Ucx 0-x段的磁阻压降不相等么?如果Fx是整个回路的磁势我还稍微理解,但是0-X段我认为Fx=Ucx
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 书中说的Ucx指的是磁芯上的磁阻压降,Ux我理解的是在气隙中的磁阻压降。安培环路定理,任何一个闭合回路的磁动势等于磁压降,作出一个从x=0经过磁芯到x再经过气隙回到x=0的回路,这个回路上,因为Fx不等于Ucx,造成了Ux不等于0,所以在气隙中就产生了散磁通。个人理解。
|
|
|
| | | | | | | 版主你好,赵修科老师的这个教程,你说的磁位Ux是对应于电路的端电压 ,磁压降 Ucx是对应磁路的压降,F磁势对应电动势,那么就是F=Ucx+Ux, 那么疑惑的是这个环形集中绕组的磁芯的 磁压降在中间部分大约磁势,导致后面磁位为负值?这如何解释
|
|
|
| | | | | | | | | 后面磁位为负,仅仅代表后面的某一点的磁势低于基准点的磁势而已。这也说明磁通从前面某点回到后面某点然后经过磁芯形成一个完整的闭合路径
|
|
|
| | | | | Fx为0-x段磁路所匝链的线圈磁势
Ucx代表0-x段磁芯的磁阻压降
如果磁通从0点走到x点时,如果x 点相对于参考点的磁位差Ux不为0,那么磁通会从空气路径回到0点,如果为0,那么此段磁阻压降就为0。因此Ux代表的就是x点相对于参考点的经过空气路径的磁阻压降。因此NxI=Fx=Ucx+Ux
以上为个人的理解,欢迎指正
|
|
|