| | | | | 由规范 国标吧 看国标
再说看你产品应用的场合及选用的几级抗浪涌了
|
|
|
| | | | | | | 朋友能否举几个不同等级的浪涌测试标准?MOV+GDT的组合我一直都是以为防雷击的,雷击就是标准中的浪涌测试么?这一块真的很薄弱,最好能给些相关资料链接,谢谢
|
|
|
| | | | | | | | | MOV + GDT 也要看你打多少的电压?
差模4KV 和雷击6KV 和你的PCB布局有很大的关系。如果差模2KV 共模4KV,随便搞搞就可以了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 差模4KV是打在L N之间的吧,共模就是打L N对机壳了。那这个雷击6KV是打哪里呢?
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 楼主说的应该是民表的浪涌测试,参考17626的相关标准,里面有详细介绍,具体的测试方法,按照标准来测试,我们单位就有相关的测试,他只需要一台浪涌测试设备,连接好设备后,在测试设备里设置好相关参数就可以测试了。还有雷击实验一般电压都非常大,不可能只有6kv。 |
|
|