请问一下,使用5个10kW,组合成50kW,是把变压器串联好,还是并联好

[复制链接]
查看: 1707 |回复: 9
1
lastloveyou
  • 积分:510
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:42
积分:510
LV6
高级工程师
  • 2016-4-14 15:07:01
10问答币
请问一下,使用5个10kW,组合成50kW,是把变压器串联好,还是并联好。


收藏收藏
3121
  • 3121
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:898
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:102
积分:898
LV6
高级工程师
  • 2016-4-14 15:26:23
  • 倒数9
 
变压器还可以串联?
lmyyjx
  • lmyyjx
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1384
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:141
积分:1384
LV6
高级工程师
  • 2016-4-15 08:15:57
  • 倒数8
 
初级还是次级
micropower
  • 积分:7357
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:2717
积分:7357
版主
  • 2016-4-15 10:08:12
  • 倒数7
 
肯定是并联啦!坏了一个其它 还能工作。
lastloveyou
  • 积分:510
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:42
积分:510
LV6
高级工程师
  • 2016-4-22 10:39:00
  • 倒数6
 
版主,确定的方案是前并后串,你觉得怎么样呢?
qianhuatuijin
  • 积分:262
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:23
积分:262
LV3
助理工程师
  • 2018-10-12 20:09:28
  • 倒数5
 
你好,请问一下您的这个前并后串方案怎么样呢,可行吗
闲情逸致
  • 积分:3129
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:655
积分:3129
版主
  • 2018-11-1 21:33:10
  • 倒数4
 
具体的串并联方式需要看你输入输出电压的高低和电流大小来确定。变压器不能直接并联,需要在整流后并联,初级更不能直接并联。但是可以直接串联!@
chy715
  • chy715
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1266
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:76
积分:1266
LV6
高级工程师
  • 2019-4-19 19:16:08
  • 倒数3
 
最近在做反激变压器并联的问题 请问初级为什么不能直接并联呢? 反激能不能呢?谢谢
闲情逸致
  • 积分:3129
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:655
积分:3129
版主
  • 2019-6-20 11:37:55
  • 倒数2
 
并联你不能保证变压器的初级参数完全一样,并联会出问题的!一般电压高的一端串联,低电压并联!不能两则同时并联!
lastloveyou
  • 积分:510
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:42
积分:510
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-12-26 11:21:20
  • 倒数1
 
项目最后没有做,谢谢大家!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号