| | | | | | | 只有原理图 没,实物图,家了RC吸收,但我感觉不是RC的事
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 怀疑过供电电源,后用电源单独供电,效果一样,这个现象不是一直出现,有的关断就是正常的 有得周期就是这样,很奇怪
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 尖峰特别大,此外为什么没有米勒平台?为什么直到出现负压才才是关断?
|
|
|
|
|
| | | | | | | 尖峰特别大,此外为什么没有米勒平台?为什么直到出现负压才才是关断?
|
|
|
| | | | | | | | | 没有米勒平台是因为开关比较软,为什么软,我没看出端倪。
尖峰特别大,感觉是变压器、漏感、IP回路没处理好这些原因。
|
|
|
| | | | | | | | | 可能是你驱动的Roff电阻比你IGBT内部Rg电阻小造成的吧,在IGBT内部看,当Vge电压小于Vth时,会开始出现截止,我们测量的只是外部。其实测量Vge电压时,最后测量其绝对电压。我看你测的好像是对地电压 不是啊
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 检查驱动电路,关断部分是不是已经烧坏。还有就是死区时间不对会烧毁电路。
|
|
|
| | | | | 波形上看驱动振荡和Vce 振荡的相位基本是同步的,这个电压应该是通过Ccg耦合过来。关断Vce尖峰也是有的,不知道母线是否有加吸收。200A模块可以考虑使用负压关断,确保模块不会因为驱动信号振荡而出现二次导通现象。
|
|
|