1
当当当当当当
  • 积分:158
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:158
LV2
本网技师
  • 2016-6-20 20:00:34
10问答币
最近在调PWM整流,遇到一个问题,带载的时候,IGBT不正常关断,如图,CE尖峰很大,请问这是怎么回事?IGBT用的是富士的600V  200A两单元模块,驱动使用的是CONCEPT的集成驱动,驱动电阻10欧姆。

米勒平台都没有

米勒平台都没有
当当当当当当
  • 积分:158
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:158
LV2
本网技师
  • 2016-6-20 20:08:14
 
蓝色的是CE电压,紫色的是驱动电压
wangdongchun
  • 积分:41120
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6830
积分:41120
LV12
专家
  • 2016-6-20 21:23:16
 
有无线路图或是实物图看看
当当当当当当
  • 积分:158
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:158
LV2
本网技师
  • 2016-6-20 21:31:29
 
只有原理图 没,实物图,家了RC吸收,但我感觉不是RC的事

F4[UEH}L]ILHS%]OKX3`1]Y.png
wangdongchun
  • 积分:41120
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6830
积分:41120
LV12
专家
  • 2016-6-20 21:45:24
 
供电电源是否纯净
当当当当当当
  • 积分:158
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:158
LV2
本网技师
  • 2016-6-20 21:50:43
 
怀疑过供电电源,后用电源单独供电,效果一样,这个现象不是一直出现,有的关断就是正常的 有得周期就是这样,很奇怪
wangdongchun
  • 积分:41120
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6830
积分:41120
LV12
专家
  • 2016-6-20 23:20:48
 
是否触发信号不行  这个有无测试过
当当当当当当
  • 积分:158
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:158
LV2
本网技师
  • 2016-6-20 23:45:21
 
紫色的就是
wangdongchun
  • 积分:41120
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6830
积分:41120
LV12
专家
  • 2016-6-21 11:35:30
  • 倒数10
 
如果是这个样子的话 感觉也可以呀
当当当当当当
  • 积分:158
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:158
LV2
本网技师
  • 2016-6-21 11:49:20
  • 倒数9
 
尖峰特别大,此外为什么没有米勒平台?为什么直到出现负压才才是关断?
zhu056016
  • 积分:363
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:37
积分:363
LV4
初级工程师
  • 2016-8-2 16:28:38
  • 倒数4
 
RC吸收电路去了还是这样吗
nc965
  • 积分:93621
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27344
积分:93621
版主
  • 2016-6-21 08:22:52
 
你觉得哪不正常?
当当当当当当
  • 积分:158
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:158
LV2
本网技师
  • 2016-6-21 11:49:53
  • 倒数8
 
尖峰特别大,此外为什么没有米勒平台?为什么直到出现负压才才是关断?
nc965
  • 积分:93621
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27344
积分:93621
版主
  • 2016-6-21 16:59:57
  • 倒数5
 
没有米勒平台是因为开关比较软,为什么软,我没看出端倪。
尖峰特别大,感觉是变压器、漏感、IP回路没处理好这些原因。

树梢不听风
  • 积分:189
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:19
积分:189
LV2
本网技师
最新回复
  • 2018-11-3 15:28:13
  • 倒数1
 
可能是你驱动的Roff电阻比你IGBT内部Rg电阻小造成的吧,在IGBT内部看,当Vge电压小于Vth时,会开始出现截止,我们测量的只是外部。其实测量Vge电压时,最后测量其绝对电压。我看你测的好像是对地电压 不是啊

cool007
  • 积分:2207
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:154
积分:2207
LV8
副总工程师
  • 2016-6-21 12:12:56
  • 倒数7
 
示波器探头处理一下再看波形
当当当当当当
  • 积分:158
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:158
LV2
本网技师
  • 2016-6-21 12:22:49
  • 倒数6
 
确认不是探头的事
爱电源0
  • 积分:532
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:117
积分:532
LV6
高级工程师
  • 2016-8-15 14:58:22
  • 倒数3
 
检查驱动电路,关断部分是不是已经烧坏。还有就是死区时间不对会烧毁电路。
shiyongxie
  • 积分:1814
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:184
积分:1814
LV6
高级工程师
  • 2016-9-4 22:01:17
  • 倒数2
 
波形上看驱动振荡和Vce 振荡的相位基本是同步的,这个电压应该是通过Ccg耦合过来。关断Vce尖峰也是有的,不知道母线是否有加吸收。200A模块可以考虑使用负压关断,确保模块不会因为驱动信号振荡而出现二次导通现象。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号