| | | | | 先搞懂RC的作用
IS(有的芯片叫CS)端子是个输入端子,动作很精细,阻抗也很高,容易被干扰,要避免被干扰,应尽量降低(外部)阻抗。
1、当只检测电流信号时,最佳值是R=0,这样阻抗为Rcs,欧姆或亚欧姆数量级,啥滤波都不需要。
2、当需要同时检测其他信号时,比如你通过C8过来的CT/RT信号,还有的需要引入线电压补偿信号等等,因为Rcs阻抗太低,这些信号可能被旁路,此时才需要R>0,大多少?越小越好,如果100Ω能搞定,就不要200Ω,怎么才能更小?以这些附加信号的通道参数不离谱为度。
3、当R搞定后,因为阻抗增加,IS端子可能被干扰,可能需要一个C来滤波,但是C并在一个高阻抗端子,将严重影响该端子的时间参数,最直接的影响就是电流检测失准,C越大,越不靠谱。因此,C的选取同样是越小越好,100pF能搞定(能消除干扰)就不要用220pF。
本帖最后由 nc965 于 2016-7-12 11:25 编辑
|
|
|
| | | | | | | 谢谢您的分析,但是这个取值的大小,那个度的把握,我现在还不是太确定。
|
|
|
|
|
| | | | |
以3843为例,如果你的布局走线不是很完美,或者工作在CCM模式,开通和关断瞬间会有一些噪声,就需要这个RC低通滤波
因为信号本身很小,所以不方便测量。一般取RC时间常数为开关周期的1/10,如果太大就变成平均电流模式了,小一点能正常工作就尽量小一点
|
|
|
| | | | | | | 请教下,在没有线电压补偿的情况下,RC的大小是怎么影响OCP的?
|
|
|
|
|
|
|