请教大家保险丝应用中,是否可以将交流保险丝用在直流侧?还是只要分段能力满足要求,无所谓交流直流???
以前做电源时候,记得DC 输出侧的保险丝类型一定确认为DC type,是否有这么个要求,求澄清。
月下读书213
  • 积分:3839
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:282
积分:3839
LV8
副总工程师
  • 2016-7-31 20:43:26
 
是有区别的  直流保险丝可以代替交流保险丝  反之不行  因为是反应速度问题
ragnar
  • ragnar
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1949
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:498
积分:1949
LV6
高级工程师
  • 2016-8-4 12:15:25
 
输出段也要加保险丝?
月下读书213
  • 积分:3839
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:282
积分:3839
LV8
副总工程师
  • 2016-8-4 23:14:39
 
输出没有保险丝吧
dxb0571
  • 积分:2348
  • |
  • 主题:79
  • |
  • 帖子:436
积分:2348
LV8
副总工程师
  • 2016-8-10 11:29:59
 
在通讯电源里输出会加一保险丝。
月下读书213
  • 积分:3839
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:282
积分:3839
LV8
副总工程师
  • 2016-8-10 22:38:59
  • 倒数10
 
en  
ragnar
  • ragnar
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1949
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:498
积分:1949
LV6
高级工程师
  • 2016-8-11 12:20:46
  • 倒数9
 
在输出端加保险丝起什么作用呢
文章大人
  • 积分:6872
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:565
积分:6872
LV8
副总工程师
  • 2016-8-14 10:06:26
  • 倒数8
 
只知道保险丝种类很多  可惜平时不怎么注意区别啊
dwwzl
  • dwwzl
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:9060
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:125
积分:9060
LV8
副总工程师
  • 2016-8-27 09:40:04
  • 倒数7
 
没有区别吧,只有耐压 电流和响应速度的差别
hwx-555
  • 积分:21229
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5815
积分:21229
LV10
总工程师
  • 2016-8-29 13:55:02
  • 倒数6
 
楼主有DC保险丝的规格吗,最近有产品有考虑用
shiaj
  • shiaj
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3546
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:100
积分:3546
LV8
副总工程师
  • 2016-8-29 13:57:55
  • 倒数5
 
有要求,具体可以找供应商要资料看看。
舒行科
  • 积分:3482
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:536
积分:3482
LV8
副总工程师
  • 2016-9-20 07:13:59
  • 倒数4
 
只要耐电流电压够的话其实没有区别的。
dwwzl
  • dwwzl
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:9060
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:125
积分:9060
LV8
副总工程师
  • 2016-10-11 08:36:04
  • 倒数3
 
我认为没有
zhc787
  • zhc787
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:9363
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:115
积分:9363
LV8
副总工程师
  • 2016-10-14 23:32:52
  • 倒数2
 
保险丝又称熔断器。
直流熔断器与交流熔断器都属于限流熔断器的范畴,外形结构十分相似,但开断电流过程有很大差别:
交流电呈正弦波形交替传导,每周波有一个过零点,此时电量值最低很容易熄灭电弧;
而直流电的任何波形都不存在过零点,在开断直流短路故障电流时,全靠熔断片的迅速汽化和石英砂的扩散吸附和冷却作用强迫熄灭电弧,因此要比开断交流电弧困难得多。
直流快速熔断器能替代交流快速熔断器,反之不可以。
舒行科
  • 积分:3482
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:536
积分:3482
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-7-6 06:56:52
  • 倒数1
 
有的,有直流熔断器与交流熔断器之分,直流电的任何波形都不存在过零点,要比开断交流电弧困难得多,直流快速熔断器能替代交流快速熔断器,反之不可以。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号