世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

单级PFC,50W,过雷击2.5KV

[复制链接]
查看: 4980 |回复: 15
1
ZYC_60
  • ZYC_60
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:623
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:26
积分:623
LV6
高级工程师
  • 2016-8-10 19:47:14
10问答币
某宝的一款单级PFC芯片,QR模式。客户要求全电压50W,要求过雷击2.5KV,THD<15%,如图PCB.没有雷击经验,图上用两个14D561+UU9.5,是否能过雷击?该当如何修改才好?谢谢
本帖最后由 ZYC_60 于 2016-8-10 19:51 编辑

全局

全局

底面布线

底面布线
caijiantai
  • 积分:1948
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:451
积分:1948
LV6
高级工程师
  • 2016-8-10 19:56:22
 
有个mov是放在整流桥之后?这种做法不好吧。
ZYC_60
  • ZYC_60
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:623
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:26
积分:623
LV6
高级工程师
  • 2016-8-10 19:58:05
 
没有雷击经验,所以----把它放在UU9.8之后,然后再到桥?O(∩_∩)O谢谢
l83429276
  • 积分:3029
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:816
积分:3029
LV7
实习版主
  • 2016-8-15 13:00:53
 
这个有人跟你一样线路,一前一后的。这个我觉得还要根据实测的结果来整改。

版图很工整,赞一个。
ZYC_60
  • ZYC_60
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:623
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:26
积分:623
LV6
高级工程师
  • 2016-8-10 19:56:47
 
新手上路,大家不吝赐教,谢谢
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2016-8-15 13:10:49
 
电源B5G3600L.jpg
hwx-555
  • 积分:21188
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5814
积分:21188
LV10
总工程师
  • 2016-8-29 10:31:08
  • 倒数10
 
雷击每个产品都不一样,桥前后都有吸收,看样子可以试试,先测
ZYC_60
  • ZYC_60
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:623
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:26
积分:623
LV6
高级工程师
  • 2016-8-30 19:06:21
  • 倒数9
 
谢谢

shiaj
  • shiaj
  • 在线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3546
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:100
积分:3546
LV8
副总工程师
  • 2016-9-21 10:32:47
  • 倒数8
 
保险后加个NTC,再加个MOV,10D的就差不多了,要看NTC,MOV的参数,MOV并不是越多越好。
dwwzl
  • dwwzl
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:9060
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:125
积分:9060
LV8
副总工程师
  • 2016-9-26 08:07:49
  • 倒数7
 
最直接的方式是咨询老板啊
你瞒我瞒
  • 积分:140
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:19
积分:140
LV2
本网技师
  • 2016-10-9 21:49:01
  • 倒数6
 
用安森美 的NCL30288  单级PFC   50-100w 全电压   过4KV雷击
suyisheng1011
  • 积分:335
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:28
积分:335
LV4
初级工程师
  • 2017-1-12 18:06:22
  • 倒数5
 
弱弱的问下4KV该怎么做呢
世纪电源成员
  • 积分:432
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:88
积分:432
LV6
高级工程师
  • 2017-6-5 23:32:20
  • 倒数3
 
1508023312@qq.com  请发一份资料看看,做50-100W的,NCL30288
leemingchi
  • 积分:1830
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:650
积分:1830
LV6
高级工程师
  • 2017-1-19 12:31:08
  • 倒数4
 
有很多种方案来解决雷击这个问题。2.5K的雷击基本一-两个压敏可以解决掉。
世纪电源成员
  • 积分:432
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:88
积分:432
LV6
高级工程师
  • 2018-11-26 17:03:24
  • 倒数2
 
楼主,想问一下IC什么型号
ZYC_60
  • ZYC_60
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:623
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:26
积分:623
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-1-20 11:54:05
  • 倒数1
 
具体型号一时间忘了,昂宝的,带QR的

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号