关于高压直流的采样

[复制链接]
查看: 9368 |回复: 26
1
wxyz1121
  • 积分:94
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:18
积分:94
LV1
本网技工
  • 2016-9-19 10:39:27
10问答币
500V左右的高压直流电采样电路是怎么搞的??怎么样才能做到受到的干扰最小,正常采样使用ADC芯片采集电压。。大神们给点建议啊。。。。
wxyz1121
  • 积分:94
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:18
积分:94
LV1
本网技工
  • 2016-9-19 10:42:12
 
之前搞的采样一团糟。。。。。啥波形都有。。。。。。。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2016-9-19 10:50:11
 
这个主要是地线端影响较大。
和电压高低关系不大吧,至少500V不算怎么高。

nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2016-9-19 11:23:34
 
同意
wxyz1121
  • 积分:94
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:18
积分:94
LV1
本网技工
  • 2016-9-19 12:47:20
 
对于你,,,高高压电的和我在这扯多高电压是高压有意思吗??对于3V来说500V算不算高压?????,,,您说的地线影响也不是啊,我找出来的原因是几个电阻选择不合理问题。。。。。。您搞的高压很高吗??只是比我搞的高点吧。。。也不见得是有多牛逼啊。。。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2016-9-19 12:54:30
 
请问,你来这是找答案来的,还是比谁家电压高。
自己的目的都没有搞清楚。

wxyz1121
  • 积分:94
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:18
积分:94
LV1
本网技工
  • 2016-9-19 13:31:54
 
我是来玩的。。。首先,你看看你的上面的回答是啥在来说。。。电压高低最开始比起来的是你而不是我。。。再说了,我问的是问题,你来说的是电压的高低,500V不算高压,,请问高压有明确的界限定义吗??,,,你来不是回答我的问题的,在这瞎扯淡有用吗??
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2016-9-19 13:39:37
 
首先呢,来解决问题,就要以解决为目的。
不要有意生事。
我那回贴,本意是:电压也没有高到要做什么特殊处理,只要注意地线就好了
李工在下边也同意了我的说法,可以让李工来说说,他看我的回贴是不是这样的理解。

而你自己呢,本来是来解决问题的,结果跑题了,还有意生事,好像并不在意问题能不能解决。
既然题出问题的人都不在意能不能解决问题,那解答的就更不用着急了。
否则,全都变成“太监”了。(唉,又怕有人误解,特加此备注:皇*不急,太监急)

wxyz1121
  • 积分:94
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:18
积分:94
LV1
本网技工
  • 2016-9-19 13:50:17
 
在技术上面,说我我虚心听,但是你后面的,我不觉得我说的有啥错。。。。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2016-9-19 13:52:13
 
没什么好说的,既然不想解决问题,我也只能屏蔽该贴,要不然我就成“太监”了。
88

wxyz1121
  • 积分:94
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:18
积分:94
LV1
本网技工
  • 2016-9-19 14:02:17
 
无所谓,删了都行。。。
qincheng0304
  • 积分:166
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:166
LV2
本网技师
  • 2016-10-10 11:41:54
 
我是经常潜水于论坛中,看到这么问问题和讨论的“牛人”还是第一次,应该是哪里的高材生,陆工莫伤心,以后多多帮助我们这些小虾米。。。

飘飘飘
  • 积分:3758
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:227
积分:3758
LV8
副总工程师
  • 2016-10-10 12:23:44
 
呵呵:陆工应该很无语了。
admin
  • 积分:32469
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8895
积分:32469
管理员
  • 2016-9-19 13:32:55
 
大家都是在帮分析问题,解决问题。可以多讨论技术内容
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2016-9-19 16:56:32
 
今天早上点开这个贴,本想说点啥,一看陆工已经说了我想说的意思,就顺便顶了一下,没想到还有后续的不愉快,那就多说几句。
从技术层面讲,电压采样不像电流采样那样,一般是不需要纠结的,一般不会出问题,如果有问题,一般都如陆工所言,是地线出了问题。
但这里有个前提,那就是采样电阻的选用没有问题。一般情况下,有经验的工程师都知道如何选取这个采样电阻,不会犯错误,但对于没有经验初学者,可能就会在电阻选取上出问题,陆工的本意也是估计你应该有点起码的经验,故仅仅让你注意地线有没有问题,他是针对你有基本的技术水平为前提说的这话,没有任何恶意,不知道你为何看不出陆工的善意(人家是来帮助你的!),反而愤愤不平?

电压采样电阻要注意啥呢?
1、电阻本身的耐压
电阻本身的耐压一般都可以查到,比如1206,一般是200V标称,你500V,应该3颗串,如果偶尔会飙到600V以上,那就4颗串,一般没有问题。但这里面还是有些区别,阻值高的一般比阻值低的耐压高一些,这是因为高阻值电阻内部有更多的刻蚀,可以增加耐压(意思是没有刻蚀的低阻值电阻可能达不到标称耐压值)。
2、布线间距
这个简单算一下就行,保持足够的间距,公式很简单,每百伏减半得到毫米,500V至少2.5mm,每级电阻最好都这样核算一下。
3、功率
电阻可能发热,核算一下发热功率是好习惯。采样电阻的发热功率建议不要超过其标称功率的四分之一。
4、温度梯度
板上总有温升,这个要影响采样精度,一般的做法是让上拉(借用MCU术语)电阻和下拉电阻靠近布置,处于同一温度梯度上,或者让上拉的温升立刻感染到下拉(用导热材料),则温飘的影响可以抵消,甚至可以不用高精度的电阻也行。
5、材质
一般采样电阻都会采用较好的材质,尽量了,没说必须。
6、阻抗匹配
一般采样端子都是高阻抗端子,容易受到干扰,因此采样的下拉电阻值决定了其输入阻抗,一般希望越低越好,但这会增加上拉电阻的功率应力,自己综合权衡了。多大合适?考验的就是陆工所说的地线问题,我一般最大控制在22KΩ以内。还有人用并电容(甚至RC)来降低阻抗、消除噪音,在采样电压变化不大(不需要对细节采样)时也是可行的。
此外,上拉电阻也不能阻值太大,否则容易受到(板上或湿气)绝缘电阻的影响而导致采样失准,我习惯控制在5MΩ以内(其实是比较冒失的)。

40_small.jpg


这是一个受控的2400V电源的电压采样环节,自己凭感觉用了4颗1W4.7MΩ上拉电阻串联(还用热缩管封了一下),下拉用到了20K,为什么这么用?就是基于上述考虑。


评分

参与人数 1财富 +10收起理由
锦衣夜食 + 10赞一个!

查看全部评分

superdxinping
  • 积分:419
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:84
积分:419
LV6
高级工程师
  • 2016-10-23 13:10:05
 
本来觉得那孩子(估计的)不太懂事呢,后来一想,因为他的这一冲动,生出这些许好答案,还是很满足的哈!
清风慕竹
  • 积分:1554
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:298
积分:1554
LV6
高级工程师
  • 2017-10-10 10:46:40
 
说的有道理啊
飘飘飘
  • 积分:3758
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:227
积分:3758
LV8
副总工程师
  • 2017-12-21 16:44:21
  • 倒数10
 
@nc965:如果是0-500V的采样电路该怎么设计呢?有哪些方面要特别注意的?
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3317
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:756
积分:3317
LV8
副总工程师
  • 2017-12-21 22:40:18
  • 倒数9
 
电阻分压即可,也没啥特别的,电压高反而抗干扰能力强。如果想要隔离的,直接有采样模块,这个东西好用得很。
飘飘飘
  • 积分:3758
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:227
积分:3758
LV8
副总工程师
  • 2017-12-22 08:23:48
  • 倒数8
 
是要带隔离的,有什么采样模块给推荐一个吧。
westbrook
  • 积分:8186
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:1304
积分:8186
LV8
副总工程师
  • 2017-12-22 09:03:07
  • 倒数7
 
ACPL-C870
dsp2407
  • 积分:2499
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:620
积分:2499
LV8
副总工程师
  • 2017-12-22 09:11:39
  • 倒数6
 
这个让我想起了ACPL-C79A
westbrook
  • 积分:8186
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:1304
积分:8186
LV8
副总工程师
  • 2017-12-22 10:07:36
  • 倒数4
 
我们用的C790
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3317
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:756
积分:3317
LV8
副总工程师
  • 2017-12-22 09:12:52
  • 倒数5
 
用这个。

2017-12-22_091249.png
飘飘飘
  • 积分:3758
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:227
积分:3758
LV8
副总工程师
  • 2017-12-22 10:49:42
  • 倒数3
 
多谢!多谢!
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2018-1-4 12:35:16
  • 倒数2
 
大赞一个,讲的很好
sachiewang
  • 积分:2236
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:197
积分:2236
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-1-5 17:44:05
  • 倒数1
 
大佬不愧是大佬,谢谢大佬们的精彩解说,晚生受教了
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号