| | | | | 仅提供思路:1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;
2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;
3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
4.改变PCB LAYOUT;5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感; 6输出整流二极管的反向恢复也会引起电磁干扰,可采用RC 吸收且调整合理的参数来电路来抑制电流的上升率,通常 R 在(2~20)Ω之间,C 在1000pF~10nF 之间,C 应选用高频瓷介电容。 7.在变压器与MOSFET之间加磁珠BEAD CORE;MOS管D极加磁珠 8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。 9. 可以用增大MOS驱动电阻(延迟开关时间).
|
|
|
| | | | | | | 这么多超标绝对不是改Y电容容量能解决的
建议:检查PCB MOS回路 次级二极管整流回路,调整变压器工艺 ,注意电源中的引线(假设你有)
以上解决了基本就能OK
|
|
|
| | | | | | | | | 我觉得你说的很正确,基本20-30M超很多辐射绝对过不了。这时主要检查走线。一般超一点其他朋友的建议是可以的。
|
|
|
|
|
| | | | | 你前面波形蛮好的 可以减小第一个共模感量 再调整Y电容的大小
|
|
|
|
| | | | | | | | | 不是很好,要么用另加绕组供电,要么串个稳压管。楼主的电源里面有辅助电源,这样EMC难搞很多,建议先断开辅助测试再想对策 |
|
|
| | | | | | | | | | | 确实很难搞啊,输出39V和12V都没带载,辐射都超了,请各位指点一下有没有整改的好对策?
非常感谢!
-
正常垂直辐射超标
-
39V和12V不带载辐射超标
|
|
|
|
|
| | | | | 减小第一级共模到100uH有改善,我上一个项目就是这样的。 还有减小Y电容,我当时从102减小到471有改善,你现在已经是471了,不知道继续减小是否可行,其他的调整效果有限,毕竟你的板子已经三级共模了。
|
|
|
|
|
|
|
|