如下图所示,PE1和PE2分别是AC/DC和DC/DC的机壳,两个机壳都是悬浮地,即不接大地,AC/DC采用不控整流,DCDC采用全桥LLC,
上图把两个机壳连接起来,测得流过该连接线的共模电流为180mA
AC/DC测一处共模电流为170mA,变压器内层屏蔽接地线共模电流120mA,值得说明的是共模电流的频率和开关频率一样.


下图断开两个机壳的连接线,测得共模电流如图所示。

我的问题是,断开连接线后,共模电流的环路在哪里,根据共模电流的频率可以确定MOS管的开通关断是共模干扰的源头。 RO8FH$R57(W39DO}B(VG$[F.png
caijiantai
  • 积分:1948
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:451
积分:1948
LV6
高级工程师
  • 2016-10-31 18:19:09
  • 倒数7
 
不接地为啥叫共模电流呢?
lzycsdy
  • 积分:576
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:93
积分:576
LV6
高级工程师
  • 2016-10-31 18:23:35
  • 倒数6
 
我暂且称他为共模电流,问题是这个电流的环路在哪里
caijiantai
  • 积分:1948
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:451
积分:1948
LV6
高级工程师
  • 2016-10-31 18:55:49
  • 倒数5
 
你都没接地,应该就是感应的电势差导致的电流吧
lzycsdy
  • 积分:576
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:93
积分:576
LV6
高级工程师
  • 2016-10-31 19:31:14
  • 倒数4
 
是有电势差,可是总得有环路,才能有电流吧,环路在哪里
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2016-11-1 10:16:34
  • 倒数3
 
输入端子就是地,四个输入端子都是地,你以为PE才是地?
lzycsdy
  • 积分:576
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:93
积分:576
LV6
高级工程师
  • 2016-11-1 13:47:49
  • 倒数2
 
没太明白,您能明确给我指出这个电流的环路在哪里吗
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
最新回复
  • 2016-11-1 14:48:40
  • 倒数1
 
共模电流是指开关电源各个部对大地的感应电流,你所指的仅仅是开关电源内部的接地(PE)电流,不是共模电流。
此贴112楼正在讲这个事【开关电源EMC设计要领(三)
46ao.jpg

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号