| | | | | 加热的这玩意就多了,看你的设计,可以用PTC发热器件,铝壳电阻,发热带。看你准备怎么放置加热的东西了。
|
|
|
| | | | | | | 主要是温度控制器啊,问了几个厂家都不能保证在零下30度能正常启动加热
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 就是用温控开关,大多工作环境温度只能在零下20左右能正常工作,在低厂家都保证不了
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 为什么非要在零下二十度启动呢,在零10度的时候就开始启动,到零下四十度的时候增加加热功率就行了。温度传感器探测零下四十度的温度没问题吧,让探测电路工作在恒温没问题吧,整机温度加热应该更没问题了。
用单片机做一个多探头温度检测电路,一个探头在机箱外,剩余的探头在机箱内的几个点上,当机箱外探头探测到温度下降到阈值时启动电路保温,当机箱内探头探测到温度下限时启动加热,到达上限温度时关闭加热。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 你放心零下三十度的时候不会施工,即使施工,安装完人工启动一下了。还有你的设备的元器件要支持在-40度温度下工作,否则一切白搭。
|
|
|
| | | | | 这个我们是做加热控制这行的 你说的在极限-40度 温控是测量范围温度-40.0℃~+99.9℃ 如果是在低-30度工作可以选择常规旋钮控制器不要用数显的 可以做到没问题的 可以的话加个QQ247266132详聊
|
|
|
| | | | | 现在产品处于雏形,不可能去兼容所有的自然环境。只能是慢慢优化
|
|
|