洗手间30*30的铝扣板LED吊顶灯,每隔半年左右就坏了

[复制链接]
查看: 5544 |回复: 6
1
gameqa
  • 积分:10
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:10
LV1
本网技工
  • 2016-12-30 15:51:40
10问答币
各位大虾,

我物理没学好,不懂。

洗手间顶棚上30*30的铝扣板LED吊顶灯,换过好多个了,品牌也换过,从佛山照明换成松下(确认都是原装)。每个灯都是装了几个月到半年,灯就开始一闪一闪,亮晶晶,闪完后还能常亮,后来就全黑,再也开不着了。
个人感觉不是灯的问题,佛山照明那个,我在旗舰店买的,坏了还换过一个,没几个月又坏了,我还以为是那个牌子不好。后来买了松下的,同时买了2个,一个放厨房,厨房的一直好好的。但洗手间这个不到半年,又坏了。

帮忙分析下,这是神马情况,该怎么搞?

感激。
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2016-12-30 17:42:13
  • 倒数6
 
水雾进去,烧了……
gameqa
  • 积分:10
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:10
LV1
本网技工
  • 2016-12-30 17:50:07
  • 倒数5
 
汗,没辙了,防水防雾的铝扣板吊顶灯都会进水。
以后点蜡烛...
QQ图片20161230175843.png
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2016-12-31 11:58:21
  • 倒数4
 
边缘如果单靠那些所谓的卡扣是卡不住水雾的,需要在缝隙周围全部打胶封死
LK946
  • LK946
  • 离线
  • LV1
  • 本网技工
  • 积分:40
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:10
积分:40
LV1
本网技工
  • 2018-6-14 10:41:29
  • 倒数2
 
拆开驱动板打点保形胶水就可以长久使用啦!或更换防水的驱动器就可以了!
l83429276
  • 积分:3029
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:816
积分:3029
LV7
实习版主
  • 2017-1-1 19:05:00
  • 倒数3
 
买那种里面灯条灌胶的那种,
eaglegx
  • 积分:4104
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:144
积分:4104
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-6-14 15:58:50
  • 倒数1
 
现在国产的,一般都是非隔离的,洗手间建议买好一点的,特别是电源防水的,灯板进去一点水雾,影响也不会太大,电源就不行
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号