一. 开关电源辐射整改小结 1. 开关管D、S脚加20-1000pF高压陶瓷电容,对30-120M辐射干扰有一定的拟制做用。 图1 图2 图2是在图1的基础上电源MOS管D、S脚加470pF1KV电容的测试图。 2. 变压器外加铜铂(接电源热地),对30K-120M辐射干扰能有效屏蔽(5-15dB)。 图3 图4 图4是在图3基础上变压器外加铜铂屏蔽(接初级地)的测试图。 3. 增大DC输出端共模电感电感量,能有效拟制30-50M辐射干扰。 图5 图6 图6是在图5的基础上增大DC输出端共模电感电感量的测试图。 4. 输入端(靠近变压器)加CBB电容。能有效拟制30-100M辐射干扰。 图7
图8 图8是在图7基础上输入端(靠近变压器)并联CBB电容测试图。
|