| | YTDFWANGWEI- 积分:109861
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45922
积分:109861 版主 | | | 你这个线性电源是如何设计的?首先要大概确定你的功耗,加强散热无非就是增加散热面积及加大风流量。
|
|
|
| | | xkw1cn- 积分:131387
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55623
积分:131387 版主 | | | | 如果楼主用的是薄板散热器;那就很难说了。 |
|
|
| | | | | | | | | 都上铜板散热器了还是不行,关键这个模块能承受的最大功耗就400W,太高就烧模块了。
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131387
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55623
积分:131387 版主 | | | 多大模块?散热器啥样的?按一般估计;这个模块损耗不会超1000W,风冷应该是可接收的。建议注意模块到散热器的接触热阻。
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109861
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45922
积分:109861 版主 | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 风力用了不起作用,水冷风扇也用了,不行。核心问题是模块底部散热太集中,不容易导热到外部的散热片上。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 铜或铝,加大接触面积。实在不行只能换更好的器件或多个并联了。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131387
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55623
积分:131387 版主 | | | | | | | | | | | | 不知解决了没有。
大功率散热方式和几十数千瓦电源有本质区别。象工业用的6000V4000A的整流管,通态损耗都远大于2500W。
如果实在没有经验,建议用D类放大器做下。
|
|
|
|
| | | | | | | 这个模块最大承受400W损耗,我们就是发现这个模块的散热太集中了,底部的热量导不出来,找不出合适的热阻小的散热工艺。
有何高招啊?
|
|
|
| | | | | 我们自己生产的有3KW的线性电源,效率最低只有50%。我觉得可能是你的晶体管参数不一致导致的,要筛选一下,找参数一致的用。固定螺丝最好用带弹垫的,免得几个热胀冷缩,就松了
|
|
|
| | | | | | | 这个管子的参数还是可以的,现在紧固螺丝没有用垫片。估计作用不大吧
|
|
|
|
|
|