| | | | | 看能不能测一下CLAMP钳位的时候,实际的流入到CLAMP引脚的电流是多少,这种钳位的最大电流值只有2A,是否足够,最好能够核算一下;如果过大的话,是否会导致芯片过热而损坏的。 |
|
|
| | | | | | | 楼主请确认一下
“但在关断后的小尖峰达到20V,持续时间为70ns左右”
这个是更换芯片之后的情况,还是损坏后没更换新的芯片出现的情况。
我想了一下,你所说的关断后的小电压尖峰,应该是其对管开通时的米勒效应导致的。1ED020I12FA2的内部的米勒钳位的MOS管损坏,这个米勒效应比较比显了。你还可以查一下R628 R624这两个0R电阻是否出现损坏,阻值是否正常。
|
|
|
|
| | | | | | | 这个电流没有测过。但是照理说不应该有2A这么大的电流呀,结电容能够引过来这么大的电流么。结电容规格书上是0.3nF,我电压波动为345V,弥勒平台时间有几百ns,不应该呀 |
|
|
|
|