1逆变器屏幕没有显示

  故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。

  可能原因:

  (1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。

  (2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。

  (3)直流开关没有合上。

  (4)组件串联时,某一个接头没有接好。

  (5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作。

  解决办法:

  用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。

  如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,需要联系售后(PS:工程师李工可联系13823334778)。

2、逆变器不并网

  故障分析:逆变器和电网没有连接。

  可能原因:

  (1)交流开关没有合上。

  (2)逆变器交流输出端子没有接上。

  (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。

  解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。

3、PV过压

  故障分析:直流电压过高报警。

  可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。

  解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。

4、隔离故障

  故障分析:光伏系统对地绝缘电阻小于2兆欧。

  可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。

  解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。

5、漏电流故障

  故障分析:漏电流太大。

  解决办法:取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。

6、电网错误

  故障分析:电网电压和频率过低或者过高。

  解决办法:用万用表测量电网电压和频率,如果超出了,等待电网恢复正常。如果电网正常,则是逆变器检测电路板发电故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。

7、逆变器硬件故障

  分为可恢复故障和不可恢复故障。

  故障分析:逆变器电路板,检测电路,功率回路,通讯回路等电路有故障。

  解决办法:逆变器出现上述硬件故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。

8、系统输出功率偏小

  故障描述:达不到理想的输出功率。

  可能原因:影响光伏电站输出功率因素很多,包括太阳辐射量,太阳电池组件的倾斜角度,灰尘和阴影阻挡,组件的温度特性等。

  因系统配置安装不当造成系统功率偏小。

  常见解决办法有

  (1)在安装前,检测每一块组件的功率是否足够。

  (2)调整组件的安装角度和朝向。

  (3)检查组件是否有阴影和灰尘。

  (4)检测组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低。

  (5)多路组串安装前,先检查各路组串的开路电压,相差不超过5V,如果发现电压不对,要检查线路和接头。

  (6)安装时,可以分批接入,每一组接入时,记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%。

  (7)安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露,造成逆变器温度过高。

  (8)逆变器有双路MPPT接入,每一路输入功率只有总功率的50%。原则上每一路设计安装功率应该相等,如果只接在一路MPPT端子上,输出功率会减半。

  (9)电缆接头接触不良,电缆过长,线径过细,有电压损耗,最后造成功率损耗。

  (10)光伏电站并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。

9、交流侧过压

  电网阻抗过大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。

  常见解决办法有

  (1)加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。

  (2)逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低。

本文系转载自网络,欢迎阅读~

收藏收藏3
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号