| | | | | pfc主要用boost,264V交流的峰值电压就370多了
|
|
|
| | | | | 264*1.414=375V,你要是升压最小值没到380V,你PFC都没作用了,何必要加PFC电路呢?
|
|
|
| | | | | | | 同意。
其实380V还少了,一般都升400V。
话说回来,大家都不是傻子,要不是非这样不可,大家也不会这样用。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 嗯,是的,但真实看到有的人这么做,而且还是大公司的产品
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 电解电容击穿电压一般在标称值的1.3-1.5倍,低于此值只是稍微“热”些,只要不是长时间高于标称值,对寿命影响还是可以接受的。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 高压的电解电容,寿命直接受实际工作电压的曩响。
工作电压接近额定电压,寿命都要减少的。
或者反过来说,降额用电压,寿命会长一些。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是的,所以免免强强用400V电容来做PFC,其实也划不来。
可能降了成本,得了容量,但失去了寿命。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 每个人“能用”的标准也不一样。
对我来说,能用,就是用着放心的意思。
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 就这样了,我就算想决定,老板也不让,对吧。
所以,我只提建议,不决定。
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那是的。
并不是级别高了,就不做事。
只是做的事不同而以。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 陆工你好!好久没来回复了!!
电解电容用多少电压一般就看公司要求的电压derating多少吧,如果是日系电容,用400V也是勉勉强强,当然还是450V好,价格贵;
至于电容寿命,还是要看电容厂商和客户是否有定义吧,有的需要考虑电压系数,有的不考虑,所以这个电压不一定是影响寿命,
又但是,450V电容若体积比400V大,估计纹波电容规格也大,这样就对寿命又影响了;;
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高压铝电解,电压是一定影响寿命的,而且好像还影响挺大。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在额定电压以内,没有影响寿命的说法。环境温度对电解电容影响最大,温度每上升10度,寿命减少50%。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 版主,电解电容寿命估算如果考虑纹波有比较好的经验公式么?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 每个电容厂家,都有一套自己的估算方法的。
纹波电流对寿影响比温度影响小得多(不超的前题)。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 主要是你的温度就是由纹波电流来决定的啊,或者说纹波电流决定部分温度温升 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 看过一些厂家的公式,纹波电流只影响1倍左右的寿命。
也就是比如1万小时电容,纹波电流再小,顶多就2万。
但温度的话,可以翻倍再翻倍。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 现在大公司的电源,敢把这东西升到420去,当然为了LLC的谐振范围,PFC输出电压是与整机的输出电压进行联调 的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 升到420V,一般是为了 M国的 277V 考虑的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 升到420V的主要目的一般都是为了使后级LLC尽量工作在谐振状态,输出电压高的时候PFC母线电压也高(正比关系),尽量保证增益不变。
|
|
|
| | | | | PFC有升压式或降压式各种,目前主流是升压式。升压式需要输出电压超过输入电压才能工作起来,所以PFC电压都设定超过Umax*1.414值
|
|
|
| | | | | 楼主,其实有降压是buck的 PFC电路,不过很少看到实际使用
|
|
|
| | | | | 380Ⅴ可能低了点,建议搞到410Ⅴ左右,市电可能飙到280Vac,你自己算一算
|
|
|
| | | | | PFC也并非强制要求你升到380VDC,而是根据你的输入最大电压来乘以1.414倍关系,就意味着你输入的最大电压越小,升压的电压也就小,不过如果升压输出加铝电解电容的话,跟你选择的容量大小也有一定的关系。
|
|
|
|
| | | | | | | 目前的一些电机驱动母线电压过压保护在415V左右,PFC输出400V的话,开机一丢丢过冲就使电机驱动过压保护了。,
|
|
|
|
|