输入过压保护的响应时间多长比较合适?

[复制链接]
查看: 845 |回复: 4
1
wawj88888888
  • 积分:26
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:2
积分:26
LV1
本网技工
  • 2017-6-26 09:37:19
10问答币
现在有个开关电源,输入时700V过压保护,MOS电压是900v,RCD最坏的情况可以嵌在150V,为了兼容差模浪涌4200v,过压保护的延时电容用了个10uf的电容,要在700V过压时会延500ms,请大家指点下,过压保护这个响应时间最多可以做到多长时间?

nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2017-6-26 10:21:26
  • 倒数4
 
应该没规定,最短要能扛过测试,最长最好永远不过压。
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2017-6-26 11:54:45
  • 倒数3
 
没有最好之说,看合适与否吧
zhaoyg0825
  • 积分:1372
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:301
积分:1372
LV6
高级工程师
  • 2017-6-26 12:59:15
  • 倒数2
 
这个东西没有明确的规定吧 ,应该适应自己高压设备不损坏为原则的基础上 设计设备的参数 建议不大于1秒 防止浪涌等
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
最新回复
  • 2017-6-26 13:25:52
  • 倒数1
 
没有最合适。这好比问一个客户:某产品要做到多低的成本最合适。
那个客户一定会告诉你:最好0成本。
说不定,还有客户会告诉你:最好负成本。