TI程序2P2Z和PI系数转换问题

[复制链接]
查看: 6844 |回复: 8
1
taijifeng
  • 积分:1163
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:25
积分:1163
LV6
高级工程师
  • 2017-10-19 09:38:44
10问答币
TI的库函数中提供了2P2Z和3P3Z的补偿器,在实际使用中大部分作为PID来使用的,这其中涉及到系数转换问题,我在研究中发现如下问题:

TI的文档中的系数转换关系和我推导出来的系数是不一样的,主要是B1的系数不一样,我怀疑是否是TI文档写错了,不知道有谁研究过这个问题,讨论一下!
Snipaste_2017-10-19_09-35-51.png
Snipaste_2017-10-19_09-35-39.png
Snipaste_2017-10-19_09-35-33.png
圣地亚哥
  • 积分:489
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:30
积分:489
LV6
高级工程师
  • 2018-9-18 10:48:26
  • 倒数8
 
楼主,我也发现了,B1多了一项Ti积分系数,不知道Ti是怎么推导出来的?
熊紅
  • 熊紅
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1216
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:76
积分:1216
LV6
高级工程师
  • 2018-11-13 08:50:51
  • 倒数7
 
積分項用bilinear transform, 微分項用backward method
男爵123
  • 积分:381
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:59
积分:381
LV4
初级工程师
  • 2019-4-4 10:55:21
  • 倒数6
 
请问这个文档能分享一下吗?
zeitouabin
  • 积分:1004
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:20
积分:1004
LV6
高级工程师
  • 2020-2-5 18:24:11
  • 倒数4
 
同求这篇文档,能分享下吗?
zeitouabin
  • 积分:1004
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:20
积分:1004
LV6
高级工程师
  • 2020-2-5 18:26:59
  • 倒数3
 
找到了,见附件,PFC Demo里的

TI-两相交错PFC Demo.pdf

1.8 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 财富 -2

li127832919
  • 积分:123
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:123
LV2
本网技师
  • 2020-7-8 09:46:14
  • 倒数2
 
没找到
hunter0773
  • 积分:132
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:4
积分:132
LV2
本网技师
最新回复
  • 2020-9-3 10:39:51
  • 倒数1
 
谢谢分享,收藏了
delig
  • delig
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1211
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:253
积分:1211
LV6
高级工程师
  • 2019-12-28 09:41:48
  • 倒数5
 
这里的KP KI KD是 KP' KI' KD'  KP'=KP KI'=T/2*KI KD'=1/T*KD
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号