世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

功率因数 50W=100W

[复制链接]
查看: 912 |回复: 6
1
beilekeji
  • 积分:7651
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:238
积分:7651
LV8
副总工程师
  • 2017-10-25 08:41:38
10问答币
功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。假如50W,如果PF为1,在220V条件下,功率计测试的电流就是0.227A,如果PF为0.5,那么在220V条件下,功率计测试的电流就是0.456A,而且功率计显示的功率都是50W。后者按照P=UI,计算功率为100W。后者是前者2倍电流,也等于2倍电费?为了少付电费,赶紧想办法提高PF吧?

snpyg
  • 积分:2836
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:291
积分:2836
版主
  • 2017-10-25 18:52:51
  • 倒数6
 
家用电表 是有功功率还是无功功率?
beilekeji
  • 积分:7651
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:238
积分:7651
LV8
副总工程师
  • 2017-10-26 08:21:11
  • 倒数5
 
未知呢
ghsdwf
  • ghsdwf
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:168
积分:1281
LV6
高级工程师
  • 2017-10-27 13:50:32
  • 倒数4
 
家用电表是有功功率表,你那个只收50W的电费,但电厂要用100VA容量的发电机给你供电,在电线上消耗的电能大,如果PF=1,电厂可以给两家供电了。
beilekeji
  • 积分:7651
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:238
积分:7651
LV8
副总工程师
  • 2017-11-1 13:20:08
  • 倒数3
 
根据能量守恒,这个无功功率以什么方式损耗呢,损耗在哪里,电线?
ghsdwf
  • ghsdwf
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:168
积分:1281
LV6
高级工程师
  • 2017-11-2 17:25:17
  • 倒数2
 
没有完全损耗掉,类似于LC振荡,有电压有电流没有做功,但实际中输电线是有电阻的,电流在电厂和你家之间来回流动是会消耗部分能量的。
gooddouble
  • 积分:22248
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:321
积分:22248
LV10
总工程师
最新回复
  • 2017-11-3 08:45:41
  • 倒数1
 
这个精辟
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号