世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

交流电的疑问

[复制链接]
查看: 1429 |回复: 2
1
shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2017-10-26 08:41:31
10问答币
如果把电网电压理想化为标准的正弦波进行考虑
它的有效值是220V,峰值时311V
但在它毕竟是按照正弦波进行变化的,会有过零时刻
如果在过零的时刻,岂不是那一瞬间电压为零了吗?
此时没有电压,这不会有什么影响吗?

如果是三相电,还好理解,因为三相电压有相位差
不会同时为零
那么我说的这个问题在单相交流电中怎么办呢?

最佳答案

查看完整内容

驱动电机类产品必须的过零才能正常换向。 驱动需要直流电的产品需要整流滤波后才能正常使用 驱动纯电阻负载,只看有效值。
收藏收藏
ZHIYIyunmeng163
  • 积分:3573
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:433
积分:3573
LV8
副总工程师
  • 2017-10-26 08:57:41
  • 倒数2
 
驱动电机类产品必须的过零才能正常换向。
驱动需要直流电的产品需要整流滤波后才能正常使用
驱动纯电阻负载,只看有效值。

评分