在pwm控制器直通充电时,如果拔掉pv,pv电压检测仍然有电压,由于电流采样存在误差,包括器件的温漂等,这时pwm充电器无法断开。于是我直接pv小电流就不充电了,但有个缺点,不能充分利用pv的能量了,造成了浪费。一直比较困惑,请问大家怎么处理的。
sunlingsunhaiqi
  • 积分:6396
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:303
积分:6396
LV8
副总工程师
  • 2017-11-15 16:47:48
  • 倒数7
 
拔掉PV还有有电压?你是怎么检测的啊,或者说你是怎么拔掉PV的啊
teclimber
  • 积分:83
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:13
积分:83
LV1
本网技工
  • 2017-11-15 18:05:25
  • 倒数6
 
pv不足,管子已经直通了,此时拔掉pv,管子还是通的,电池的电压给了pv电压检测
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2017-11-15 20:46:07
  • 倒数5
 
电流小了就不充。
teclimber
  • 积分:83
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:13
积分:83
LV1
本网技工
  • 2017-11-16 09:08:39
  • 倒数4
 
由于采样有误差,且存在温漂等,且采样范围比较大,导致小电流时采样不准确。暂时我都是在直通4A下不充电的,但是感觉太浪费PV了。24V,4A也有将近100W了。接单块PV时都充电了。有没有更好的方法解决这个问题。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2017-11-16 09:25:12
  • 倒数3
 
100W 是额定功率多少比例,如果比例太大,那确实不合适。
还可以考虑分档电流检测,就是电流小时,换另一个采样电阻(MOS管开关)。
teclimber
  • 积分:83
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:13
积分:83
LV1
本网技工
  • 2017-11-16 14:45:31
  • 倒数2
 
最大电流50A,12V/24V的。除了提高采样精度外,还有没有其它更好的办法?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
最新回复
  • 2017-11-16 14:47:30
  • 倒数1
 
如果你有办法解决这个回流问题,那就是办法。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号