| | | | | | | 想问一下,1500W电源,RGB灯带应该有100米多,应该还有控制器吧?坏灯珠的有没有位置距离的一些规律。 |
|
|
| | | | | | | | | [url=]你好![/url]
是一组带8米长的灯带,每米灯带12W。电源有好几组输出这样用的。
没有些什么规律。
|
|
|
|
|
| | | | | 应该不是电源的问题,长时间点亮可能是发热引起的,蓝绿光本身需要的电流大
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 同一款产品,卖给其它客户的没出现这种现象.这说明灯带本身的防水性能是没有问题的.而灯带是不具备抗浪涌的.出现问题就在安装布线上;12楼说的甩载,就是指电源输出端与灯带之间有一个类式开关的东西(比如控制器),开关关断就是甩载.电源输出端与灯带之间的电线过长,在电线产生感应电.甩载可以会造成浪涌电流. |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
你好!
接线图大概就是这样。控制器到RGB LED灯带这段距离大概有20米~60米,是不是问题出现在这里?谢谢
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 甩载就是由重载突然变到轻载,这时电源环路如果不稳定的话,会在输出端出现一上跳脉冲!
|
|
|
| | | | | 既然有烧黑现象那就一定是过流,灯珠里红色最耐冲击,蓝色和绿色都比较嫩。因此首先要排除开机时开关电源是否有过冲现象,方法是将示波器放在单词触发,触发电平放30伏左右,开机捕捉过冲电压大小。
|
|
|
|
| | | | | 我还见过关灯后的两种现象。
一种是光灯后,闪一下再灭。这种是因为啥原因引起的?
日光灯管有的这样。
一种是光灯后,一直在闪,不仔细看不容易看出来。这种如果采用双路的墙上开关应该能解决。可是家里一般都用的单路开关。
|
|
|
| | | | | | | 两种情况都和电源有关,而你说的这两种情况的电源应该是LED驱动电源.与灯带用的这种明纬SE系例(恒压,还带遥感功能)电源不同.1种情况:如果不是一直闪下去的话,那说明电源的输出电压与LED模组的电压不匹配,LED模组的电压接近电源输出电压的下限所致.2种情况:主要是线路灯具有轻微漏电或感应漏电.这种情况会在有些电源上出现,有的不会.会的电源要在输入端并一个电阻就可以解决.
|
|
|
| | | | | | | | | 你好!不是闪烁,是有些不亮了;有些变暗了,然后就慢慢不亮了。
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 我家一个屋的灯就这样偶尔闪下,反正也不管它,一直这么用的。
如果加电阻,是在输入电容上并个476或106的贴片电阻?
|
|
|