mos开关管的DS之间并联一个RCD电路是什么作用?

[复制链接]
查看: 7290 |回复: 23
1
学123
  • 学123
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3870
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:131
积分:3870
LV8
副总工程师
  • 2017-12-11 14:27:54
10问答币
R的发热严重,能达到100度左右,什么原因会造成发热如此严重?
谁有这方面的计算资料之类的?麻烦发一份。谢谢
收藏收藏3
yu309262908
  • 积分:1141
  • |
  • 主题:93
  • |
  • 帖子:251
积分:1141
LV6
高级工程师
  • 2017-12-11 15:56:51
 
上图才好分析啊
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:756
积分:3325
LV8
副总工程师
  • 2017-12-11 17:56:43
 
RCD用于钳位的话R的取值要大,至少几K以上。
sczhangtao
  • 积分:1314
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:113
积分:1314
LV6
高级工程师
  • 2017-12-11 18:33:23
 
好像不是吧  见图

QQ图片20171211183417.png (27.57 KB, 下载次数: 318)

QQ图片20171211183417.png
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:756
积分:3325
LV8
副总工程师
  • 2017-12-12 09:51:15
 
你看清楚了,那个是串联RC,不是RCD
ZWC317441532
  • 积分:14432
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1254
积分:14432
LV10
总工程师
  • 2017-12-12 08:47:30
 
接在mos管DS的RCD是降低mos管关断时的功耗,可以考参附件
开关电源设计第二版 11章.pdf (762.46 KB, 下载次数: 370)

liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2017-12-12 14:03:59
 
这个是怎么个并联法啊
学123
  • 学123
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3870
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:131
积分:3870
LV8
副总工程师
  • 2017-12-13 08:34:26
 
R D 并联,再串一个电容C
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2017-12-14 22:44:19
 
这样可以改善啥,没有这样用过
学123
  • 学123
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3870
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:131
积分:3870
LV8
副总工程师
  • 2017-12-15 08:55:01
 
看有资料说是减小开关损耗。
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2017-12-15 20:54:28
  • 倒数10
 
这样怎么减小开关损耗
学123
  • 学123
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3870
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:131
积分:3870
LV8
副总工程师
  • 2017-12-16 11:43:18
  • 倒数9
 
你看 5楼那个PDF文件
飞翔2004
  • 积分:6915
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:525
积分:6915
LV8
副总工程师
  • 2018-1-2 18:48:41
  • 倒数6
 
楼主做都多大功率呢,要用两个吸收电路吗?至于用哪个好应该以实测的为准吧。
学123
  • 学123
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3870
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:131
积分:3870
LV8
副总工程师
  • 2018-1-2 20:12:47
  • 倒数5
 
就是辅助电源,次级多路输出±15V,12V,5V,给芯片供电用的,至于功耗应该不大吧,也是刚接触这个,这是公司之前的设计。实测?达到什么样的效果才是好的吸收电路?
学123
  • 学123
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3870
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:131
积分:3870
LV8
副总工程师
  • 2017-12-14 08:48:05
 
ZWC317441532
您有开关电源设计第二版的 全书电子版么?如果有,可以上传上来不?
ZWC317441532
  • 积分:14432
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1254
积分:14432
LV10
总工程师
  • 2017-12-14 10:10:16
 
我也是在我们这个网站上下载的,文件大了点,直接发给你最好!
学123
  • 学123
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3870
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:131
积分:3870
LV8
副总工程师
  • 2017-12-15 08:51:59
 
黄大天
  • 积分:107
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:107
LV2
本网技师
  • 2018-11-19 16:34:25
  • 倒数2
 
能不能也发给我一份  1279413611@qq.com  万分感谢
世纪电源网-九天
  • 积分:36484
  • |
  • 主题:691
  • |
  • 帖子:4031
积分:36484
超级版主
  • 2017-12-14 10:21:40
 
开关电源+附件+精通开关电源设计第二版
资料论坛很多哈,按照关键词稍微一搜就可以出来啦~~
lenoven
  • 积分:299
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:22
积分:299
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2019-10-8 16:48:01
  • 倒数1
 
有点坑啊,直接就扣了点数。
学123
  • 学123
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3870
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:131
积分:3870
LV8
副总工程师
  • 2018-1-2 15:38:53
  • 倒数8
 

变压器初级侧的RCD钳位电路与MOS管两端的RCD吸收电路,参数合理吗?R49发热较严重,大概100℃左右。
farmer
  • farmer
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1207
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:207
积分:1207
LV6
高级工程师
  • 2018-1-2 17:28:49
  • 倒数7
 
有几个地方不明白。1。你的电源功率有多大,需要如此强劲的吸收?
      R44  10W/20KΩ.     C39  0.01uF/3KV.  
    常见适配器设计100~270KΩ左右,电容 一般1000PF~4700PF.


2.R49 功率4W,对应热阻大约40/W.假如环境40℃,温升约60℃,那么损耗1.5W.
C45 220PF,是用来改善辐射?
一般改善辐射C45取值也就几十PF.当C45容量减少后,电阻R49的温升自然也会下来.


3.你的变压器漏感需要控制.
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2018-1-9 17:31:59
  • 倒数4
 
漏感大的话这个电阻就容易被烧掉
zhou574214354
  • 积分:23
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:5
积分:23
LV1
本网技工
  • 2018-1-9 17:36:37
  • 倒数3
 
你要看看你的RCD,其中D二极管的反向恢复时间,用个快恢复二极管试试。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号