太阳能路灯需要加防雷吗

[复制链接]
查看: 2287 |回复: 6
1
goupanda
  • 积分:3843
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:611
积分:3843
LV8
副总工程师
  • 2018-1-12 19:26:22
10问答币
离网的太阳能LED系统,PV和电池箱之间的线缆是裸露的,有1m长,驱动板放在电池箱里,驱动器到LED灯的线缆也是裸露的,有1.5m长,
如果是直击雷的话,直接通过金属灯杆导入大地了,如果在线缆上形成感应雷,如何分析,要不要加防护?
nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2018-1-13 15:15:26
  • 倒数6
 
先把裸露的放进进金属导管里,再议
goupanda
  • 积分:3843
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:611
积分:3843
LV8
副总工程师
  • 2018-1-15 17:47:06
  • 倒数5
 
注意:我的问题是线不放入进金属管道,改如何评估线缆上耦合的感应雷的能量?
nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2018-1-15 19:59:35
  • 倒数4
 
你的问题是:需要加防雷吗?放进管道就是加防雷,放进管道还不行,再考虑其他措施。
goupanda
  • 积分:3843
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:611
积分:3843
LV8
副总工程师
  • 2018-1-16 11:53:22
  • 倒数3
 
就是线缆裸露在外1.5m,没有放到金属管道,改如何评估呢
nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2018-1-16 12:19:09
  • 倒数2
 
要求它放进金属管里,尽量放,尽量缩短裸露的长度,这比任何防雷措施都有效。
hwx-555
  • 积分:21188
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5814
积分:21188
LV10
总工程师
最新回复
  • 2018-1-16 16:31:28
  • 倒数1
 
离网的不好评估,一般考虑感应雷也是从AC线传入的,AC线覆盖地方大,吸收到感应雷的概率也高。同时,真正雷击在灯体或附近,雷电的伏安级数下加防雷器件也基本不起作用(整个电器部份都有可能受雷击,没有特定点)。所以离网的灯具,可以不加防雷,尽量利用灯体金属部份导入大地。个人建议。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号