世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

连续模式初级能量没完全传到次级

[复制链接]
查看: 1188 |回复: 5
1
tlhuaz
  • tlhuaz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1434
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:124
积分:1434
LV6
高级工程师
  • 2018-1-22 17:29:28
10问答币
连续模式初级能量没完全传到次级
收藏收藏
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-1-25 12:20:26
  • 倒数5
 
然后呢。
tlhuaz
  • tlhuaz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1434
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:124
积分:1434
LV6
高级工程师
  • 2018-1-27 15:54:31
  • 倒数4
 
我就是问连续模式初级能量没完全传到次级是不是这样的
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-1-27 16:41:37
  • 倒数3
 
如果工作在稳态的话,初级每个周期输入的能量,是完全传到次级的。(漏感等不理想因素不计)
注意,是输入的能量。不包括电感上个周期没放完的能量。
所以,你这句话应该这样说才比较正确:连续模式电感能量不是每个周期都完全传给次级。
tlhuaz
  • tlhuaz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1434
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:124
积分:1434
LV6
高级工程师
  • 2018-1-27 17:24:40
  • 倒数2
 
DCM死区时间对变压器有什么要求
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
最新回复
  • 2018-1-29 11:48:35
  • 倒数1
 
DCM死区时间对变压器有什么要求: 整大点
热门技术、经典电源设计资源推荐