三相交流220V电是怎么回事?

[复制链接]
查看: 5532 |回复: 12
1
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2018-3-16 17:20:29
10问答币
各位前辈,请教一下电源方面的问题,今天工作中遇到一个原理图输入的是三相交流220V,首次接触,这种电和我们常用的单相电(交流220V)有什么不一样?
1、我们日常用的单相交流电是零线、火线和地线,那么三相220V的电为哪几种线?
2、日常的单相交流220V电怎样转换成三相交流220V?
谢谢!!
收藏收藏
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2018-3-16 17:47:57
 
三相电有三相三线制和三相四线制,分别是A,B,C三相,第四线如果有的话就是中线(或叫零线)。
一般三相电相线与相线之间是380V,相线与中线之间是220V。
至于,三相220V,是指的相线与相线是220V吗?还是相线与零线是220V?
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2018-3-17 09:36:42
  • 倒数10
 
原理图上是这样做的,我也不懂,帮看看

snipaste_20180317_093548.jpg (85.28 KB, 下载次数: 57)

snipaste_20180317_093548.jpg
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2018-3-18 09:23:39
  • 倒数7
 
你这个电路,不是国内用的对称型的三相。是国外用的两相,排插的3脚可能接的是零线。首先,你搞清楚是准备卖的哪个国家,然后对应查查。

ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2018-3-28 10:02:24
  • 倒数6
 
我也不是很清楚,特来求救
westbrook
  • 积分:8190
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:1304
积分:8190
LV8
副总工程师
  • 2018-3-28 11:31:01
  • 倒数5
 
你这个是三相无中线的,所谓的220V就是火线对中线的电压,如果是火线对火线的话,那就是380V
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2018-3-31 15:44:14
  • 倒数4
 
就是用的市电220V,第一次只用的火线、零线,到后面才有多加了一项(就是接继电器的那项交流电),220V输入端接的时候,就接了火线、零线和地线;现在这个电路是后面改进的,第3PIN那个脚输入是空起来的,输出接整流桥的第三项,不知道这样有什么作用?整流桥是三脚交流输入,两脚直流输出

deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2018-4-2 09:37:37
  • 倒数3
 
可能是备用吧,就是也可以用3相电输入。就是不明白为什么要放继电器。
killaws
  • 积分:10964
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:594
积分:10964
LV10
总工程师
  • 2018-4-3 08:30:16
  • 倒数2
 
220是相电压,是A  B   C 与 N  之间的电压。
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2018-4-7 14:52:33
  • 倒数1
 
有的说是接RT两项就自动把单相220转成了三相220,为什么?L(R)表示火线,N(S)表示零线,(T)表示的是什么呢?
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2018-3-16 18:33:16
 
鬼子的市电
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:756
积分:3325
LV8
副总工程师
  • 2018-3-17 10:19:19
  • 倒数9
 
南美洲有几个国家也是这种电压
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2018-3-17 10:50:18
  • 倒数8
 
那个继电器有啥作用
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号