世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

三相220V的用电器怎样接入单相220V?

[复制链接]
查看: 4510 |回复: 9
1
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2018-4-7 15:04:37
10问答币
各位前辈,你好,有一个驱动器,输入为三相220V,第一相为L(R)火线;第二相为N(S)零线;第三相为(T)1、第三相的T表示什么?
2、我们常用的市电为单相也就是只有火线和零线,而这里有三相。有的说只接RT两项即可,这样的话不是有一相零线没有接入吗?为什么要这样接呢?
      研究了好久,没搞明白,只能到这里求助
收藏收藏
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2018-4-7 17:01:34
  • 倒数9
 
家里的配电都是单相的,但插座有3个孔,意思三个端子不一定就是三相。
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2018-4-7 17:07:55
  • 倒数8
 
我这个是电机的控制器,电源输入端共有四个相,第一项L(R)火线;第二项N(S)零线;第三项(T);第四相PE,也就是地
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2018-4-7 20:56:54
  • 倒数7
 
不是一个意思。
你之前有个贴了,同样的意思就不用再开贴了。
如果没解决,估计是你自己没把问题描述清楚。比如我就不知道你的是哪来的?自己定义(猜)的?设备上用中文标示的?

h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:756
积分:3325
LV8
副总工程师
  • 2018-4-11 09:08:34
  • 倒数6
 
RST都是火线,这叫三相。
deep_thought
  • 积分:6838
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6838
LV8
副总工程师
  • 2018-4-11 11:56:32
  • 倒数5
 
既然有L和N的指示,L就是LINE火线的意思。N就是NEUTRAL中线(零线)的意思。意思就是也可以接单相220V使用。接L和N就好了。如果是金属外壳,那么外壳必须接大地端(PE,保护地 protection earth)。

temp4201
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:115
积分:3325
LV8
副总工程师
  • 2018-4-13 12:50:36
  • 倒数4
 
RST就是三相了,如果内部只是二极管整流,原理接入单相也能工作,但是功率肯定要将额。三相的滤波电容会小不少
如果电路中有电压采样就只能接三相了
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2018-4-19 14:15:51
  • 倒数3
 
1、如果接入三相220V,这个220V指的是相电压吧?
2、常用的市电是单相220V,这里接入是三相220,那么市电220怎样接这个三相220呢?
rener
  • rener
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:814
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:183
积分:814
LV6
高级工程师
  • 2018-4-19 17:14:15
  • 倒数2
 
你这个功率有多大?如果功率不大,7楼的方法是可行的。
ppxxjh
  • ppxxjh
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:216
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:34
积分:216
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2018-4-24 08:55:44
  • 倒数1
 
1000W
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号