28V整流方案

[复制链接]
查看: 778 |回复: 8
1
电源小屁孩
  • 积分:168
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:12
积分:168
LV2
本网技师
  • 2018-4-18 16:49:52
10问答币
各位大咖好,我想咨询一个方案:想把发电机输出的三相交流220V(线电压)转换为稳定的DC28V电压(25~30V,13kW),是采用DC-DC变换的方法呢?还是直接采用可控硅晶闸管整流的方法?第一个DC-DC方案:以前买过类似的产品,13个KW做下来体积重量都是非常大,第二种方案从来没有考虑过,这次想考虑一下,不知道相较于第一个方案有何优据点,还望大神们指教一二。谢谢。
收藏收藏
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-4-19 12:22:20
  • 倒数8
 
220V怎么能整流出 28V。
wh6ic
  • wh6ic
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:10634
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:726
积分:10634
LV10
总工程师
  • 2018-4-19 13:15:11
  • 倒数6
 
调SCR的相位角, 可以整流出28V. 但这么大的功率, 什么都大得离谱了.
电源小屁孩
  • 积分:168
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:12
积分:168
LV2
本网技师
  • 2018-4-19 22:11:07
  • 倒数2
 
谢谢
wh6ic
  • wh6ic
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:10634
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:726
积分:10634
LV10
总工程师
  • 2018-4-19 13:12:56
  • 倒数7
 
这么大的功率,28V时电流高达数百安, 可控硅方案缺点远大于优点, 可以直接*毙, 不必继续考虑.
ACDC方案的体积庞大是必然的, 如果用可控硅方案, 仅滤波电容阵列的体积, 就会大得离谱.
电源小屁孩
  • 积分:168
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:12
积分:168
LV2
本网技师
  • 2018-4-19 21:17:49
  • 倒数4
 
好的,谢谢您的建议
井底蛙
  • 积分:7018
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:745
积分:7018
LV8
副总工程师
  • 2018-4-19 16:06:10
  • 倒数5
 
你所谓的“13个KW做下来体积重量都是非常大”,到底是多大呢?是不是论坛上的大侠可以做得比较小?
电源小屁孩
  • 积分:168
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:12
积分:168
LV2
本网技师
  • 2018-4-19 21:46:07
  • 倒数3
 
大概下来体积是460*360*250
井底蛙
  • 积分:7018
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:745
积分:7018
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-4-20 15:48:17
  • 倒数1
 
这个体积还算靠谱。结构合理的话,无源PFC+LLC,风冷,3模块并机,体积可以缩小1/3。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号