信号地的处理

[复制链接]
查看: 1030 |回复: 3
1
goupanda
  • 积分:3843
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:611
积分:3843
LV8
副总工程师
  • 2018-4-23 10:15:39
10问答币
有两层信号地,器件的通孔接地是打到一层信号地上,还是两层信号地都连接上?
goupanda
  • 积分:3843
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:611
积分:3843
LV8
副总工程师
  • 2018-4-23 10:26:55
  • 倒数3
 
如果都打到两个信号地上,相当于两个地多点连接一起了,对于两地中间的信号层相当于包裹了一个电场屏蔽,屏蔽干扰会非好,应该是要两个都接上
lovelee
  • 积分:6287
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:560
积分:6287
LV8
副总工程师
  • 2018-4-23 13:14:29
  • 倒数2
 
个人觉得连接两个地较好。
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
最新回复
  • 2018-4-24 22:55:44
  • 倒数1
 
两个地需要连接的