| | | | | 安规电容上305、400标识是指交流电压等级,等级的意思还包括其可能的波动,比如400V交流电压等级是指配网0.4kV系统,正常波动可能10%,也就是440Vac,还有一定余量,再折算成峰值(1.414倍),是多少V了?你才几百V直流,行得通。
|
|
|
| | | | | 不可行,MKP62/305-X2/473,这是X2电容,岂能接到机壳?
|
|
|
| | | | | | | 但是我看到一台机器就是这样,390V的正极与负极各接了一个MKP62/305-X2/473 电容到机壳,然后还再接了安规电容(440V~X1 / 400V-Y1 / 102)到机壳,所以也很奇怪,X2电容我记得都是接在输入交流端的。
|
|
|
| | | | | | | | | Y1 电容是加强绝缘的,而X电容不是,不知为何你看到的那台机器会这样接,我觉得不可行。
|
|
|
| | | | | | | | | 只要你是直流系统,或者已经接地的系统,就跟配网没关系,完全行得通,没问题。
|
|
|
|
|