10问答币
高压390V的直流,正负极先各自分别接一个安规电容(MKP62/305-X2/473)连接到机壳,过一段距离之后再各自分别接一个安规电容(440V~X1 / 400V-Y1 / 102)到机壳。这行得通吗?
收藏收藏
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2018-4-30 07:13:44
  • 倒数7
 
安规电容上305、400标识是指交流电压等级,等级的意思还包括其可能的波动,比如400V交流电压等级是指配网0.4kV系统,正常波动可能10%,也就是440Vac,还有一定余量,再折算成峰值(1.414倍),是多少V了?你才几百V直流,行得通。
lahoward
  • 积分:23688
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5638
积分:23688
LV10
总工程师
  • 2018-4-30 10:36:01
  • 倒数6
 
不可行,MKP62/305-X2/473,这是X2电容,岂能接到机壳?
striveforever
  • 积分:934
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:224
积分:934
LV6
高级工程师
  • 2018-5-1 13:09:30
  • 倒数5
 
但是我看到一台机器就是这样,390V的正极与负极各接了一个MKP62/305-X2/473 电容到机壳,然后还再接了安规电容(440V~X1 / 400V-Y1 / 102)到机壳,所以也很奇怪,X2电容我记得都是接在输入交流端的。
lahoward
  • 积分:23688
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5638
积分:23688
LV10
总工程师
  • 2018-5-1 13:38:09
  • 倒数4
 
Y1 电容是加强绝缘的,而X电容不是,不知为何你看到的那台机器会这样接,我觉得不可行。
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2018-5-2 15:43:05
  • 倒数2
 
只要你是直流系统,或者已经接地的系统,就跟配网没关系,完全行得通,没问题。
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2018-5-1 16:35:34
  • 倒数3
 
认同。
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
最新回复
  • 2018-5-2 18:50:01
  • 倒数1
 
看用在哪儿?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号