SY5018B 变压器计算

[复制链接]
查看: 3922 |回复: 6
1
yibo119
  • 积分:1448
  • |
  • 主题:77
  • |
  • 帖子:198
积分:1448
LV6
高级工程师
  • 2018-5-17 19:40:49
10问答币
SY5018B变压器计算
1号方案:输入:90~264VAC ,输出:50VDC 900mA ,效率88%  (计算出来变压器:初级:次级:辅助= 35:20:6,感量350uH)
2号方案:输入:90~264VAC ,输出:50VDC 700mA ,效率88%  (套用1号变压器:初级:次级:辅助= 35:20:6,感量450uH)
3号方案:输入:90~264VAC ,输出:50VDC 500mA ,效率88%  (套用1号变压器:初级:次级:辅助= 35:20:6,感量550uH)
请问2号,3号这样是否可行???
nc965
  • 积分:93523
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27314
积分:93523
版主
  • 2018-5-18 09:46:05
  • 倒数6
 
是否可行?纳入此贴顶楼计算表格核算一下就知道了:
【原创】反激变压器设计要领

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

in8818
  • in8818
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:6244
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:244
积分:6244
LV8
副总工程师
  • 2018-5-18 10:27:39
  • 倒数5
 
都可以工作,要看哪个最优,这个功率可以选择3看看。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41105
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6829
积分:41105
LV12
专家
  • 2018-5-18 12:36:48
  • 倒数4
 
这个问题感觉还是第二个比较可行,现在电源在有些区域波动较大,只有宽裕度较大才能确保电源自身不出现问题。再者输出电流大对负载波动也有一定的抵抗能力
gxg1122
  • 积分:9036
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:1255
积分:9036
LV8
副总工程师
  • 2018-5-18 12:56:08
  • 倒数3
 
三个方案都可以的,看哪种实际性价比最好了。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2018-5-18 21:28:31
  • 倒数2
 
只要是按照设计计算公式算出来的结果都是可以的,只是代入的条件不同,算出的结果会不一样。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

donganpen
  • 积分:160
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:160
LV2
本网技师
最新回复
  • 2019-5-30 13:14:07
  • 倒数1
 
正在做5018,峰值电流计算公式怎么理解的?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号