10问答币
常见输出220V电压的UPS,母线电压都是800V左右, 为什么不设计成400V?难道不行么?
谢谢。

最佳答案

查看完整内容

有正负BUS(双BUS)的一般在760V(正380V,负380V)左右,用半桥架构逆变。 单BUS的(只有正bus,没有负bus)的,电压一般控制在360-420V之间的范围,用全桥逆变架构!
闪烁
  • 闪烁
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2478
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:227
积分:2478
LV8
副总工程师
  • 2018-6-10 17:03:00
  • 倒数7
 
如果是三相输出的UPS,市电电压为220Vac;
那么BUS总线的最小电压为:220*1.414*1.73=538Vdc,
考虑电感上的压降(假设30V),那么最小的母线电压要:538+30=568V
厚劲薄发
  • 积分:1427
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:468
积分:1427
LV6
高级工程师
  • 2018-6-11 18:29:43
  • 倒数6
 
如果是单相呢?是不是可以用400V?
对控制方式有影响不?如单极性SPWM和双极性SPWM?
谢谢。
闪烁
  • 闪烁
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2478
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:227
积分:2478
LV8
副总工程师
  • 2018-6-12 08:38:21
  • 倒数5
 
单相的话,理论上只要高于市电最大值,也就是220Vac的话,最低只要:310V+V逆变电感;只做过双极性的,单极性的没研究过。
硬件研发工程师
  • 积分:114
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:12
积分:114
LV2
本网技师
  • 2018-8-23 21:57:17
  • 倒数3
 
有正负BUS(双BUS)的一般在760V(正380V,负380V)左右,用半桥架构逆变。

单BUS的(只有正bus,没有负bus)的,电压一般控制在360-420V之间的范围,用全桥逆变架构!
厚劲薄发
  • 积分:1427
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:468
积分:1427
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-10-31 10:04:01
  • 倒数1
 
谢谢。
dreamlucky
  • 积分:57
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:57
LV1
本网技工
  • 2018-6-19 11:14:31
  • 倒数4
 
见过单极性的,单BUS400V但是使用的是全桥逆变
Coming.Lu
  • 积分:45316
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:15239
积分:45316
版主
  • 2018-8-27 08:11:45
  • 倒数2
 
可能是为了共用零线吧。
全桥(400V母线)就没办法共用。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348