10问答币
因为一个电源功率不够,所以想用两个共同供电吗,需要怎么链接呢
liaozhaocheng
  • 积分:7600
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:1380
积分:7600
版主
  • 2018-6-13 12:42:50
  • 倒数5
 
什么负载?什么电源?
电源并联,注意恒流或均流
fengyun8940
  • 积分:16
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:16
LV1
本网技工
  • 2018-6-13 12:51:30
  • 倒数4
 
你好,就是普通的开关电源,恒流或均流怎么注意,串联不可以吗
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2018-6-13 12:57:23
  • 倒数3
 
你到底是什么不够,需要多少功率多少电压,想拿什么样电源串联?
fengyun8940
  • 积分:16
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:16
LV1
本网技工
  • 2018-6-13 12:58:59
  • 倒数2
 
220V交流转换成直流24的那种开关电源,功率不够啊
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
最新回复
  • 2018-6-13 15:17:34
  • 倒数1
 
如果你想得到150W,48V的电源,你可以用两个100W,24V的电源串联。