世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

过流保护的形式

[复制链接]
查看: 1065 |回复: 3
1
海山
  • 海山
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1563
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:145
积分:1563
LV6
高级工程师
  • 2018-6-13 23:54:51
10问答币
最近在测试一些电源,过流保护时,有些电源是电压拉到0,而电流是恒定在过流点,将电流调低输出电压立即恢复;而有些电源是直接关机打嗝,电压电流都为0,过一定时间重启,
请问这二种保护形式都是正常的吗?那第一种保护输出端一直持续那么大电流,整流二极管不会严重发热吗?

是不是电流型控制芯片过流保护都是第一种形式,电压型控制芯片过流保护为第二种形式?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2018-6-14 08:59:29
  • 倒数3
 
只要长期短路没问题,客户又能接受,就可以。
短路时是什么现像,和什么模式IC,没有直接关系。
whmks
  • whmks
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:991
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:56
积分:991
LV6
高级工程师
  • 2018-6-14 09:38:33
  • 倒数2
 
好象短路保护模式与芯片有关,有的芯片分二段,第一段电压降低,第二段是打嗝几次并关机,必须重起才能恢复。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
最新回复
  • 2018-6-14 11:56:17
  • 倒数1
 
过流点的电流,是不会造成二极管过流损坏的,这个设计的时候肯定考虑过。