| | | | | 这个你可以只焊这些器件,先接380V试验下看看 分压多少。
稍微调整下阻值即可
|
|
|
| | | | | | | 这个串联电阻的分压比例,在正常输出380V时候,电压反馈值为5V,即分压系数约0.0131,不过我记得有一点,我用这个芯片调试的时候,就是PFC在输入交流母线大概60VAC的时候,也就是相当于此时BUCK电容电压为84V,才开始输出PWM将BUCK电容电压抬到380V,那么对应84V的电压,反馈分压约1.1V,也就是说,在反馈电压没有达到1.1V之前,这个芯片是不会工作的。所以我才会想出上面这个用三极管CE极通断来控制PFC工作与否,但是听楼下那位版主这么一说,我心里又发麻。
|
|
|
| | | | | 压降问题,可以换成MOS管。
但有个致命问题,在管子导通的时候,这时的分压比(理论值)为输出很高的电压,这样你觉得能放心用么。
万一,在你想不让它导通的时候,它因为某种原因坏了,这时PFC输出电压将被设定为很高输出电压,这样你能接受,或者有另外的办法解决这个问题么。
|
|
|
| | | | | | | 版主一言确实惊醒梦中人,吓得我一身冷汗 !三极管开通的时候即使CE极之间阻值很小(很并联的分压电阻相比可以忽略),但是还是存在一个阻值,而且这个阻值极小,PFC要实现输出稳压,那么必然导致输出380V泵升到一个极大值,估计那个时候都是上KV了。
|
|
|
| | | | | | | | | 嗯,到时电容可以当鞭炮了。
城里不让放鞭炮,不知让不让“放电容”。
|
|
|
| | | | | | | 这个串联电阻的分压比例,在正常输出380V时候,电压反馈值为5V,即分压系数约0.0131,不过我记得有一点,我用这个芯片调试的时候,就是PFC在输入交流母线大概60VAC的时候,也就是相当于此时BUCK电容电压为84V,才开始输出PWM将BUCK电容电压抬到380V,那么对应84V的电压,反馈分压约1.1V,也就是说,在反馈电压没有达到1.1V之前,这个芯片是不会工作的。所以我才会想出上面这个用三极管CE极通断来控制PFC工作与否。但是听版主这么一说,我心里又发麻了。
|
|
|
| | | | | | | | | 这个功能,应该是开环保护,比如这些电阻没有贴好,或者损坏了不能还升压。
因为这时没法反馈了,容易出问题。
|
|
|
| | | | | | | | | | |
记错了,不是1.1V,而是0.8V,确实是写着开环保护,即相当于反馈回路出现断路或者其它什么的,这个开环保护其作用,关闭芯片的PWM输出。所以我就是从这个功能出发,在反馈电压Vsense处接入一个三极管的CE极。
1.刚刚系统上电220VAC时候,Vsense这个分压肯定先建立起来到0.8V以上,随后PFC的辅助电源工作(辅助电源取电来自BUCK电容,100~400VDC工作范围),此时驱动三极管的IO跟着发出来,三极管CE极之间导通,硬生生的将Vsense拉下来无限接近于0,就是这关键的一下,PFC控制芯片是系统内部认为开环保护从而关闭输出呢?还是像版主你所说的,PFC输出电压反而飙升到一个极大值以保持Vsence的继续稳定?
2.在平时PFC正常输出的时候,IO为低电平,三极管CE极断路状态,这个时候如果突然IO变为高电平导通三极管,硬生生的将Vsense拉下来无限接近于0,那么PFC控制芯片是系统内部认为开环保护从而关闭输出呢?还是像版主你所说的,PFC输出电压反而飙升到一个极大值以保持Vsence的继续稳定?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 去关别的脚不可以么,非要在这么危险的脚上搞。
要是我,宁可关IC的VCC,也不会去弄这个脚。
除非,我是用天生就导通的,比如常闭的继电器。
就算用了常闭的继电器,估计我也会再另加一路过压保护。
要不,我也怕继电器意外断电后,又闭合。
我一直说,咱们做的是产品,是要给很多人使用的东西。
要考虑应用层面的东西,好不好用,耐不耐用。
而不是搞技术研究,只追求样机功能。
太多工程师只讲求样机功能,好像样机调好,把资料一发,就没自己什么事了。
|
|
|
|
| | | | | | | 用三极管CE通断来控制这个电压采样引脚反馈值从而实现PFC的ON/OFF控制,会存在上面coming.lu版主说的隐患吗?但是datasheet里面的0.8V open-loop protect又让我有些犹豫不决了。 |
|
|
| | | | | | | | | 也没他们说的那么恐怖,但也要精心设计。可参考(站内搜索):基于L6562的跟随式PFC例,其中就是用了一只三极管来控制这个引脚信号。
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131263
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55603
积分:131263 版主 | | | 亲,这样ON&OFF???
ON就直接炸鸡啦。建议从15V引个线到反馈端。这样就可以开关PFC了。
需要注意的是,这个方法只适合单周期控制IC。
|
|
|
|