世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

开关电源副边侧输出“地”的疑问

[复制链接]
查看: 3214 |回复: 4
1
shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2018-7-5 14:51:03
100问答币
【不懂就问】
如图,电路最左边的输入是380VAC整流出来后的540VDC
在副边侧,下路的输出的“地”GND是从原边侧直流母线+极处,直接牵过来的,图中蓝线处
这儿不懂怎么可以这么设计,有什么作用呢?

还有就是,C3的容值还是800多伏特呢,怎么到C2处就只要耐压值为300V的电容了?是不是因为直流母线要流过220KΩ串联电阻的那条支路,分压了?



IMG_20180705_142825_1.jpg (83.35 KB, 下载次数: 179)

IMG_20180705_142825_1.jpg

最佳答案

查看完整内容

先说第二问, 安规电容,包括X电容和Y电容,它是按配网电压等级标注的,最常见的是275Vac和305Vac,可与中国电网和印度电网大致对应。但也有标注为280Vac,300Vac的,中国电网的标称电压220/380Vac,其中220Vac是线(对地)电压,380Vac是相(间)电压,但其对地电压还是220Vac,考虑电压浮动,就是275Vac这样子。但这只是配网电压等级,它还有峰值、还有脉冲群、还有雷击,几公里从室外引进的东西,谁知道它会感染什么东西?因此 ...
收藏收藏
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2018-7-5 15:34:14
  • 倒数4
 
1、C3两边都可以标注为地。只是画图的习惯,等效的。
2、C2应该是Y电容,印字300VAC是指电网电压等级,实际耐压可能3000V,抗雷击的。不过你这个输入电压是380Vac,有偷工减料嫌疑,但判断你的380V应该来至市电,对大地而言仍然是300Vac电压等级,或许安规允许。
shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2018-7-6 09:41:47
  • 倒数3
 
先说第二问:380VAC确实来自市电,为什么标有300VAC的Y电容,实际可以抗压3000V,这个3000V是交流的还是直流的?300V电压等级是指300-400之间的AC?

第一问:C3两边都可以标注为地,有极性的电容可以这样吗?第一问还是没懂
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2018-7-6 10:36:15
  • 倒数2
 
先说第二问,
安规电容,包括X电容和Y电容,它是按配网电压等级标注的,最常见的是275Vac和305Vac,可与中国电网和印度电网大致对应。但也有标注为280Vac,300Vac的,中国电网的标称电压220/380Vac,其中220Vac是线(对地)电压,380Vac是相(间)电压,但其对地电压还是220Vac,考虑电压浮动,就是275Vac这样子。但这只是配网电压等级,它还有峰值、还有脉冲群、还有雷击,几公里从室外引进的东西,谁知道它会感染什么东西?因此耐压要远高于标称值,高多少?要分级,比如Y1\Y2\Y3,对应不同的应用环境,每级耐压多少?什么波形去检测?有规定,这种规定叫安规,因此他们也叫安规电容。
第一问
你现在把C3负标注为地,对应C3正则为+540V直流母线,那只是一种标注,肯定不是地,与大地还有相当的电位差
你也可以把C3正标注为地,对应C3负(原来的地)则为-540V直流母线,那也只是一种标注,也肯定不是地,与大地还是有相同的电位差。
因为相同,因此这两种标注是等效的。或者说都是无效的(你可以不标注地),因为他们根本就不是地(只是你的标注),一定不能用手去摸的(同样危险)。

评分

参与人数 121币 +10收起理由
admin + 10

查看全部评分

shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-7-6 13:37:30
  • 倒数1
 
谢谢 你也是老来回答我的题目 帮我解惑

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)