世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

高频逆变变压器损耗评估

[复制链接]
查看: 1416 |回复: 1
1
wangtonghui5247
  • 积分:152
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:28
积分:152
LV2
本网技师
  • 2018-7-6 19:49:11
10问答币
最近在进行高频逆变器变压器的损耗评估工作,利用示波器和电流互感器测试变压器原边和副边的电压和电流,然后将示波器的原副边电压电流的数据进行乘积,然后累加。比如累加十个周期的功率,发现副边的能量竟然大于原边的能量,这是不符合能量守恒的(使用的电流互感器是统一型号,匹配电阻也相同),不知道有那位大神可以解释一下,我这样操作存在什么问题,万分感谢。电路在附件中
高频变压器源副边能量不一致.jpg
nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
最新回复
  • 2018-7-6 20:18:52
  • 倒数1
 
看看波形
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号